Waterzijdig inregelen - tips of aandachtspunten

Biggtazz

  • #1
Hallo allen,

Ik heb op de eerste verdieping dynamische thermostatische radiatorkranen geplaatst ivm regelen van individuele temperaturen in slaapkamers, werkkamer en badkamer (icm Tado knoppen) en waterzijdig inregelen. Nu heb ik nog wat ruis (lees; watergeluiden) in de leiding.
De benedenverdieping is nog met 'oude' open/dicht kranen. Deze staan eigenlijk altijd open, ook ivm minimale flow. Is het raadzaam deze ook te vervangen? Nb. daar zitten ook (nog) geen voetventielen.

Nb2.Ik ben een redelijke leek hierin, dus tips of aandachtspunten zijn welkom. Maar maak het niet te technisch ;)
Bedankt!
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Heb je debieten berekend en weet je de delta-t?
 

Biggtazz

  • #3
Bedankt voor de reactie. Ik heb hiervoor de rekentool van Heimeier gebruikt; HyTools. Afmeting en type van de radiator en voila. Met een aanvoer van 60graden en gewenste retour van 40.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
Welk type ketel stookt u mee? Misschien de maximale pompsnelheid nog aanpassen
 

Biggtazz

  • #5
Het gaat om een Remeha HRE 36/30 CW5 uit 2009. Hoe bepaal ik of de pompsnelheid aangepast zou moeten worden?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
Is het nu een intergas of een remeha
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
Maar bij beide zou je de maximale pompsnelheid iets lager kunnen instellen voor de hoe en wat zul je het juiste type door moeten geven
 

Biggtazz

  • #8
Excuus, inderdaad Intergas..
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #9
De Hre is voorzien van een 3 standen pomp. Op deze pomp zit op de elektronica kast een schakelaar met 3 standen zet deze is naar stand 2
 

Biggtazz

  • #10
Bedankt voor de suggestie. Ik ga het morgen proberen en laat de uitkomst weten!
 

Biggtazz

  • #11
Oké, we zijn een tijdje verder en het leek te zijn opgelost/verminderd. Nu de verwarming bij ons weer wat langer aan staat, lijkt het 'probleem' toch terug.
Het lijkt er ook vanaf te hangen welke radiators wel en niet open hebben staan. Is dat iets wat bekend voorkomt?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #12
Het is inderdaad raadzaam om op ALLE overige radiatoren ook dynamische ventielen te plaatsen.
Als je alleen een deel voorzien hebt van dynamische ventielen en de rest niet dan is het inregelen kansloos.
 

Biggtazz

  • #13
Is het ook mogelijk om dit via een voetventiel te regelen? Er zijn in ieder geval 2 radiators die we sowieso altijd aan hebben staan. Dus daar hoeft niet perse een thermostatische knop op.

Deze oplossing is dan goedkoper lijkt mij
 