Waterlekkage in kelder bij muurdoorvoer gasleiding

Waterlekkage

  • #1
Afgelopen zomer is in mijn voortuin de gasleiding vernieuwd. De nieuwe gasleiding komt via een gat in de buitenmuur mijn kelder binnen. Dit gat zit ca 20 cm onder de grond, precies onder de plek waar mijn hemelwaterafvoer uitkomt.
Deze hemelwaterafvoer is overigens niet aangesloten op het riool, maar gewoon een regenpijp met een knikje aan de onderkant.

Tijdens de laatste hevige regenval liep het hemelwater via het gat van de gasleiding mijn kelder in. Dit gat is aan de binnenzijde 'dichtgepurd', maar zo te zien aan de buitenzijde niet.

Waarmee zou ik deze leidingdoorvoer onder de grond het beste kunnen afdichten?

Edit: ter illustratie nog even een foto van de afvoer geupload. De gele stip geeft aan waar onder de grond de leiding door de muur gaat.

 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Gebruik een MS polymeerkit. Die blijft flexibel en heeft als voordeel dat ie ook gebruikt kan worden op plekken die al vochtig zijn.

Gebruik voor deze toepassing geen snelhardende soort, is alleen maar lastig.

Neem de kit in een kleur die je ook ergens anders (in het zicht) nog zou kunnen toepassen. Onder de grond maakt toch niets uit en de kit is redelijk lang na openen nog te gebruiken. :wink:

Edit: verhaal over tegeltje verwijderd, want de inmiddels geplaatste foto laat zien dat die er al ligt.

Misschien als extra een grotere tegel gebruiken, zodat het water wat verder van de muur de grond in loopt?
 

Waterlekkage

  • #3
Bedankt voor de tip Kees. Ik ga met MS polymeerkit aan de slag.

Heb ook nog even een foto van de afvoersituatie toegevoegd. Zoals je ziet ligt er al een tegeltje. Zou ik die buis nog iets moeten verlengen zodat er verder uit de gevel afgewaterd wordt? Of moet daar voor het mooie een grindput onder?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Ja, ik had inmiddels gezien dat je er een foto bij had geplaatst en mijn antwoord aangepast.

Grind o.i.d. kan ik eigenlijk niet beoordelen. Bij mij gaat alle HWA naar afvoerleidingen of zit boven een putje.

Ik denk dat als het vóór de aanleg van de gasleiding geen problemen gaf, het goed afkitten ervan voldoende zou moeten zijn.

Anders kun je er altijd nog wat aan doen. Er zijn genoeg mensen hier die dat beter weten dan ik.
 

Waterlekkage

  • #5
Ik weet wat mij te doen staan, bedankt!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Ga je dit van buiten af dichtkitten zal je de hechtvlakken voor de kit toch verdomd goed schoon moeten maken.
Geen idee of MS kit echt hecht op een vochtige ondergrond.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Vanzelfsprekend moet je de kit op schoon materiaal aanbrengen. Op aarde ed. hecht zoiets nooit. Maar dat geldt in principe voor alle lijm- en kitacties.

In de meeste specifiecatiebladen en gebruiksaanwijzingen staat dat lijmen op een vochtige ondergrond geen probleem is. De lijm droogt nl. op basis van water(damp).

Het is altijd verstandig van het beoogde product even de gebruiksaanwijzing te lezen, omdat er meerdere verschillende soorten bestaan. Zo zag ik dat er een dergelijke lijm is die zelfs geschikt is voor gebruik onder water (maar dat zijn ze dus niet allemaal).
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Wie heeft de gasleiding aangelegd en waarvoor?

Als het de dienstleiding is, hoort deze gasdicht door de muur gemaakt te worden, met de normale gasdichte doorvoer is die dan redelijk waterdicht?

Vr GR
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Een gasleiding moet minimaal 80 cm diep liggen, ook een dienstleiding.
 