Waterleiding wastafel beschadigd

Maximiliaan

  • #1
Goedeavond, ik heb een vraag over mijn waterleiding. Ik wil een nieuwe wastafelkraan gaan aansluiten. Mijn waterleiding komt met 12 mm uit de muur en vlak daarna zit er een kort pijpje van 10 mm ingesoldeerd. Hier zat de oude wastafelkraan op aangesloten met een knelkoppeling. Nu heb ik ontdekt dat dit verlengstukje van 10 mm beschadigd is (er zit een soort draaiing in). Omdat ik geen buis van 10 mm kan krijgen kan ik het niet vervangen. Kan ik het stukje pijp van 10 mm afzagen en er een knelkoppeling 12 x 3/8 opzetten? Ik wil liever niet met gasbranders aan de slag...
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Bundy

    Specialist Verwarming
    • #2
    Ja hoor .
     

    Maximiliaan

    • #3
    Dus geen angst voor drukverlies? En kan ik dat afgezaagde stukje in die buis laten zitten? Ik zou niet weten hoe ik het eruit moet krijgen. Ik kan de zaagsnede wel mooi recht maken en afbramen en gladschuren.
     

    Jan

    Algemeen beantwoorder
    Moderator
    • #4
    Het drukverlies is over zo'n klein stukje te verwaarlozen.
    Gladschuren is niet nodig, ontbramen wel.
     

    Maximiliaan

    • #5
    Merci voor de hulp, ik ga het proberen!
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu