Waterleiding splitsen met minimaal drukverlies

Als ik een leiding van 40mm heb en wil deze opslitsen met minimaal drukverlies met ik dan naar 2 x 25m gaan?

Mijn denkwijze is als volgt:

een buis van 40mm heeft een oppervlakte van 1256mm2.
En een buis van 25mm heeft een oppervlakte van 491mm2

Een buis van 32mm heeft een oppervlakte van 804mm2, dus dan zou ik een enorm drukverschil krijgen.

Denk ik nu goed of bereken ik het helemaal verkeerd?
 
Het lijkt me handig dat je vertelt waarvoor je het nodig bent, je hebt het over rare maten voor de waterleiding waarvan ik vermoed dat het niet allemaal op elkaar past.
 
Ik zou tyleenslang gebruiken, afvoerbuis is nogal gevoelig voor scheuren bij tee-stukken en bochten in de grond.
Bij tyleen zijn alle mogelijke fittingen toepasbaar zonder lijmen.

Tyleen kan ook een graadje vorst verdragen in tegenstelling tot afvoerbuis.
 
Dan kan je tot de sproeier gewoon met 40 doorgaan, dat maakt voor de druk niets uit, pas als je stroming krijgt zal de doorsnede belangrijk worden voor de totale debiet.
Dan is hoe grote hoe beter om voldoende debiet te houden.

Je gaat vanaf dik naar dun omdat je met de dunste leiding nog het gewenste debiet haalt op een tappunt en een dunnere leiding is goedkoper dan een dikke.

Maar je kan rustig alles met 110 aansluiten en op het laatste verjongen naar 3/4 of kleiner.
 
Jan,

Dat was ook wel het doel.

Ik wilde vanaf de 40mm2 2 leidingen aanleggen en deze steeds met een t stuk aftappen, je kan ze ook op de unit doorlinken, maar dan doet de 2 al een heel stuk minder en de derde doet al helemaal niets meer.

Het grootste voordeel is nog dat die tyleenkoppelingen hier echt bijna niets kosten.
 
The headhunter,

Ik had eerst een opstelling gemaakt met tuinslang (3/4), maar bij het aansluiten van 2 units ging het al mis.
Misschien speelt de lengte ook nog een rol. De eerste unit was op 20 meter en de 2de ook, daarna wordt het steeds iets van 7 meter.

Maar kan dus ook gewoon met 32mm blijven werken, daarvan heb ik nog heel veel buis liggen.
In totaal worden het 2 stukken van ongeveer 70 meter.
 
Als 1 unit 1l/min @ 1bar nodig heeft, dan zal je bij 2 units 2l/min @1bar nodig hebben.

Die 2l/min heeft in een leiding weerstand waardoor de dynamische druk daalt als de weerstand toeneemt.

De weerstand is afhankelijk van de stromingssnelheid, dikte van de buis, lengte van de buis, en de hulpstukken.

Hoe groter de buis hoe langamer de stroming hoe minder weerstand hoe minder dynamische verliezen.

Jij hebt geen druk probleem maar een weerstand probleem.
Wil je dynamische verliezen zo laag mogelijk houden dan ga je met zo groot mogelijke buizen erheen.
 
OK dank je wel, ik denk dat ik het snap.

De units zijn gemaakt voor een tuinslang, dus als ik ga werken met 35mm leidingen, dan moet de weerstand geen probleem zijn.
 

Gerelateerde klussen

Reacties
7
Weergaven
10K
Reacties
2
Weergaven
2K
Badkamer, waterleiding en afvoer
paul.bouten
Reacties
1
Weergaven
14K
Reacties
5
Weergaven
11K

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu