Waterdruk Vaillant CWK NC 24-12 E So28 zakt heel snel

Oene

  • #1
Hallo allemaal, Ik heb 2 weken geleden mijn CV-installatie bijgevuld tot de druk op 1.5 Bar stond. Nu staat hij echter weer op 1.0 Bar. Bijna op het minimale punt. Ik kan nergens een lekkage ontdekken. Hoe kan dit? Hoor het graag.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Controleer of er water uit het overdrukventiel druppelt, zo ja overdrukventiel vervangen en expansievat controleren en eventueel vervangen.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #3
En twee bekende punten van dit toestel mbt lekkage's

linksonderin de tapspiraal [groot zwart blok] maar als deze lek is zie je nattigheid onder het toestel.

en de warmtewisselaar zelf, bovenin de verbreandingsruimte,
als deze lek is verdampt het vocht door de vlammen en vind je geen water,
we vind je in die ruimte dan veel roestsporen en leksporen.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #4
Druk is temperatuur afhankelijk , zeker bij een defecte , te kleine/te grote voordruk of kleine inhoud van expansievat kan de druk behoorlijk varieren. dat is geen lekkage !! zo kan het voorkomen dat de installatie in koude toestand 1 bar is en bij 80 graden dik boven de 2 bar komt !!

ook is het beklangrijk om bij de controles van de druk goed op te letten of de pomp aan of uit is en de temperatuur ook bij te houden.
 