Vaillant cwk 24-12 blijft waterdruk opbouwen

Benny990

  • #1
Goedemiddag allemaal,

Mijn CV ketel (Vaillant CWK 24-12) blijft op een 1 of andere manier druk opbouwen.
Wanneer ik hem afvul tot 1,3 bar dan staat hij binnen 2 weken tegen de 3 bar aan en treed het overdrukventiel in werking.

Ik heb het expansievat, het overdrukventiel, de vulnippel allemaal al vervangen maar hij blijft het doen.

Iemand ideeen ?

Groet Benny
 

Freekcv

  • #2
Platenwisselaar is inwendig lek
 

Marcn88

  • #3
Platenwisselaar idd lek niet teveel meer investeren in dit toestel beter een nieuw hr keteltje neer hangen
 

Benny990

  • #4
Bedankt voor jullie reactie, het probleem is alleen dat we over twee weken het huis te koop zetten omdat we al een ander huis gekocht hebben.

Ik wil er dus eigenlijk niet teveel geld in steken.

Iemand een idee? Of iemand die een 2e hands ketel kan plaatsen voor een leuke prijs ?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Ik zou er lekker een nieuwe neerhangen. Dat bevordert de verkoop alleen maar.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu