Waterdruk daalt snel bij Remeha Tzerra Ace

Utrecht2932

  • #1
Hoi,

Een tijdje geleden mijn Remeha Tzerra Ace ketel een storing E01.04 aan. Twee weken geleden is de monteur langgeweest, en een nieuwe print geïnstalleerd. Twee weken ging het goed, maar sinds kort komt dezelfde foutmelding weer terug als de ketel een tijdje niet heeft gestookt.

Vandaag hou ik de ketel in de gaten en ik merk dat de waterdruk van mijn Remeha Tzerra Ace ketel daalt ontzettend hard als de ketel niet stookt. Eerst ging het heel langzaam, maar tegenwoordig kan het zo zijn dat de ketel binnen 1 uur van 2.0 naar 1.0 bar gaat. Maar het gekke is het volgende: op het moment dat de ketel weer actief wordt (gaat stoken), geeft deze meteen weer de gebruikelijke 2 bar aan. Dus zo lang de ketel aan is, is er niks aan de hand, het gaat mis als deze uit staat.

Ik zou de installateur weer langs willen laten komen, maar die eisen dat ik voorrijkosten (100 euro) weer ga betalen. Dat kan, maar dan wil ik wel voorkomen dat het iets simpels is, zoals waterdruk. Heeft iemand een idee waardoor dit probleem veroorzaakt kan worden? Ik lees dat expansievat verantwoordelijk is voor de optimale waterdruk, kan het daaraan liggen?

Alvast mijn dank voor alle hulp
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #2
Hoe groot is je expantievat en waar hangt het boven of beneden?
Je klachten duiden op een defect expantievat.
 

Utrecht2932

  • #3
hoi, het expansievat is 25l en hangt naast de ketel, iets daaronder. Dank voor je reactie, ik zat hier al aan te denken
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #4
25ltr met wat voor voordruk 0.5 bar of 1 bar.
met waar het hangt bedoel ik ketel boven of beneden?
 

Utrecht2932

  • #5
0.5 bar voordruk. Ketel en expansievat hangen helemaal boven, op de bovenste verdieping
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Ik zou zeggen vat vervangen 25ltr 1 bar voordruk
 
  • Like
Waarderingen: Utrecht2932

Utrecht2932

  • #7
en waarom 1 bar ipv 0.5 bar? De statische hoogte van de ketel is 0 meter
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #8
Juist geen 1 bar maar 0,5 Bar.
 
  • Like
Waarderingen: Utrecht2932

Utrecht2932

  • #9
ik heb even getikt tegen het expansievat. Geluid aan de bovenkant is wezenlijk anders dan aan de onderkant, dus het lijkt erop alsof bovenin gewoon gas zit en onderin water. Heeft het dan nog steeds zin om expansievat te vervangen? gezien hij lijkt het te doen...
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #10
Tikken op het expansievat zegt niets.
Zitten er geen zonekleppen in de cv installatie.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #11
Bij een vat van 1 bar zit de blaas in het midden en heb je dus het maximale uitzeting van het vat benut. bij 0.5 bar zit je membraam op 3/4 van het vat dus minder uitzettend vermogen over.
 