Water uit leidingen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo,
onze installateur heeft leidingen getrokken in de woning. De CV staat op het hoogste punt. Daar is ook de vulplaats van het systeem (via de waterleiding).
Nu wil ik al het water uit het systeem halen. Dat moet toch op het laagste punt, zou ik zeggen...
Bestaan daar kraantjes of aftapsysteempjes voor? (ik denk iets met een slang en een kraantje of zo).
 
Hier een paar voorkomende vul en aftapkranen, zoiets zou er ergens op het laagste punt van het systeem moeten zitten.

89_images_15.jpg
89_images_2_1.jpg
 
Bij gebrek aan aftapmogelijkheden , kun je het beste een geschikte radiator zoeken op laagste verdieping die op de hoofdstrang aangesloten zit , radiator inblokken mbv kraan en voetventiel , dan met behulp van aftapkraantje radiator leeg laten lopen .
als radiator leeg is,aftapertje eraf halen en daarvoor in de plaats een aftapkraan in draaien zoals hierboven afgebeeld. dan gaat aftappen van installatie stukken sneller ! :mrgreen:
 
He perfect antwoord jongens!

In mijn systeem is dus niks te vinden, ik moet het zelf maar plaatsen denk ik ('dank je wel' aan mijn duurbetaalde installateur :-|). Een dergelijke aftapper komt dus altijd op het laagste punt...

In mijn huidige situatie heb ik op de benedenverdieping nog geen radiatoren. Alleen maar leidingen die zijn dorgelust. Hoe werkt het als ik diverse radiatoren op de benedenverdieping heb, waarvan de aanvoer en de retour bovenop zijn aangesloten... heeft dan elke ratiator een aftapper?

Heeft iemand nog een goede tip m.b.t. het doorhalen van de leiding op de benedenverdieping - en het opvangen van het water? (Leiding: Uponor 16mm)
 
Je installateur heeft niets verkeerd gedaan, normaal haal je een CV niet leeg behalve bij service aan ketel onderdelen.
Een aftapper onder de cv is dan ideaal zo hoef je alleen de ketel leeg te halen.

Normaal kan je dmv een vuilniszak en het losdraaien van de koppeling op de radiator zo'n installatie wel leeg krijgen.
heb je overal voetventielen blok dan alle radiatoren die toch blijven zitten in.
dan hoef je alleen het water van de radiatoren die je weghaalt af te tappen incluis de stijgleidingen.

Pas wel op , in een vuilniszak kan gemiddeld 10 liter water voordat deze knapt.
Hij moet natuurlijk wel tilbaar blijven.

Unipor moet ej met een speciale buisschaar knippen, ivm braamvorming en vervormingen van de leiding.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu