Ik heb een oude ketel, HRC 30 Bosch. Nu is laatst de installateur langsgeweest voor een controle, en zei hij dat het allemaal in orde was. 4.8 op Google en 400 recensies. Ik snap er niets van...

Ik heb er geen verstand van, maar het ziet het er niet goed uit, vind ik. Bij de rookgasafvoer kwam altijd al een beetje water van buiten naar binnen,, zoals je ook ziet aan de roest op de ketel, maar nu maak ik maak me hier zorgen om. Is dit nog wel veilig?

Ik heb de kap eraf gehaald en ben op zoek gegaan naar hoe het water loopt. Voor zover ik kan zien loopt het niet langs elektronica. Omdat ik het niet vertrouw, heb ik de stroom er maar even afgehaald.

1. Wat denken jullie hiervan? Is het nog veilig om deze ketel te gebruiken?
2. Is de ketel nog te redden?
3. Wat moet er aan gedaan worden? (ik weet dat ik dat niet zelf mag doen en dat wil ik ook niet)

Ik heb er weinig verstand van, maar op basis van wat ik online lees zal in ieder geval de rookgasafvoer vervangen moeten worden.

Het is een oudje, dat weet ik, maar ik wil hem opgebruiken, want er zijn nog andere manieren om het huis te verwarmen.

Bedankt.



20251004_053948.jpg

20251004_054001.jpg

20251004_054020.jpg

20251004_054204.jpg

20251004_054223.jpg

20251004_054324.jpg

20251004_054431.jpg

20251004_054619.jpg

20251004_054652.jpg

20251004_054655.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Installateur moet weten dat deze RGA niet volgens de verplichte eisen is gebeugeld. Gewoon terug laten komen, zelf mag je hier toch niets aan doen.


    NB: Nog wel een vraag over het plaatsen van je vraag. Hebben we het forum niet goed ingericht? Want als je ziet dat er een aparte subcategorie is voor CV-ketels, waarom kies er ervoor om je bericht over een CV in verwarming te plaatsen? Wat zouden wij hierin beter kunnen doen?
     
    Laatst bewerkt:
    de rga is niet goed aangesloten en de bocht van 90 graden is uitgevoerd in dunwandig aluminium ook lijkt de buis naar het dak er verkeerd om u te zitten met de mof naar beneden.
    Ik zou u adviseren er esn andere vakman bij te halen om eea na te zien/te laten vervangen
     
    Niet om te snitchen, maar deze installateur is zijn CO-keurmerk niet waardig. Helaas wordt er na het behalen van het keurmerk niet gecontroleerd of uitgevoerde werkzaamheden wel volgens de regels zijn uitgevoerd. Maar dat is een andere discussie die we hier niet gaan voeren...
     
    Bedankt @Walker en @Marcn.88 !

    Sorry dat ik het bericht in de verkeerde categorie heb gezet. Ik weet niet hoe ik dat over het hoofd kon zien.

    Als ik jullie goed begrijp is de ketel nog te redden en is dit niet extreem onveilig. Ik heb hem dus maar weer aangezet. Verder ga ik de installateur of het bedrijf nogmaals vragen wat zij hiervan denken. Ik kan wel naar een ander gaan, maar ze moeten gewoon goed werk leveren, toch?

    Maar om te voorkomen dat de installateur straks komt en het niet oplost, wil ik goed begrijpen wat nu precies het probleem is. Daarom ben ik even het dak op gegaan, om te zien hoe het er daar uitziet.

    Zoals ik het nu zie, is dit de situatie:
    • Voor de rookgasafvoer is een smallere pijp door een brede pijp geplaatst (uit gemak?). In ieder geval kan er nu tussen die pijpen lucht van binnen naar buiten stromen en andersom.
    • Op de pijpen op het dak zie ik alleen vocht aan de binnenkant van de rookgasafvoer, de smallere pijp dus, en aan de onderkant van de kap die de rookgasafvoer afdekt. Er zit geen water aan de buitenkant van de smallere pijp en aan de binnenkant van de bredere pijp.

    Hieruit concludeer ik dat het water dat loopt langs het deel van de rookgasafvoer dat in huis zit en naar de ketel gaat, geen regen, maar condens is. Maar het is wel erg veel condens.

    Mijn vraag is nu: hoe komt dat? Mijn hypothese is dat het komt omdat er ruimte tussen de pijpen zit.

    Voor de duidelijkheid heb ik foto's van de situatie buiten.

    Bedankt weer.



    Buiten en binnenpijp.png

    20251004_151113.jpg

    20251004_151406.jpg
     
    ik zou u aanraden om een geheel nieuwe cocentrische rookgasafvoer aan te sluiten.
     
    Doe je hier niks aan, dan moet het voldoen aan de regels van toen het is aangesloten. Kan dat de installateur gelijk heeft dat het goed zit.
    Ga je er iets aan laten veranderen, dan moet het aan de huidige regels voldoen.

    Een beetje roest / corrosie is niet raar bij een oude ketel.
    Vervang je nu de rookgasafvoer, dan kans dat je dat over een paar jaar bij het vervangen van de ketel weer kan laten vervangen.

    Een co-melder kan geen kwaad. (dat wordt zelfs bij een nieuwe ketel aangeraden)
     
    Deze rookgasafvoer heeft zo nooit voldaan aan welke regelgeving dan ook. Het heeft er alle schijn van dat in het verleden een oude rookgasafvoer is hergebuikt om deze HR ketel op aan te sluiten.

    Zo op de foto's te zien lijkt een oude dakdoorvoer voor rookgas van een conventionele of vr ketel hergebruikt te zijn als rookgasafvoer (linker buis). Er is eenvoudig een dikwandige aluminium buis op de ketel gezet die uitmond boven aan bij de afvoerkap van de oorspronkelijke afvoer.

    Prutswerk, condenswater slaat tegen de rookgaskap aan en lekt via de buis van de oude rookgasafvoer terur naar binnen. Dat zie aan de oxide op de dikwandige rookgasafvoer. Daarbij kan het ook maar zo zijn dat er rookgassen via deze weg terug naar binnen slaan.

    Hoe de luchttoevoer van de ketel (rechter buis) door het dak is gevoerd, is niet te zien op de foto's, maar dat zal ook wel niet vakkundig zitten.

    Kortom deze rookgasafvoer moet je vervangen, zonder twijfel. Het is daarbij wel de vraag of je er dan niet verstandig aan doet om gelijk de ketel mee te vernieuwen. Daarbij moet je in gedachten houden dat je een nieuw te plaatsen rookgasafvoer opnieuw moet vervangen als je in de toekomst besluit alsnog een nieuwe ketel te plaatsen.