Wasdroger en airco op 1 groep ?

Goedemiddag.

Is het mogelijk om op een bestaande 16A groep waar alleen een wasdroger op zit (type Bosch Serie 6, WTU87675NL, Maximale aansluitwaarde 1000w) een Mitsubishi multisplit unit type SCM 60ZS-W) aan te sluiten?

Rob
 
AI geeft het antwoord al op mijn vraag. Niet doen....

Nee, dit is helaas niet veilig en wordt sterk afgeraden.

Hoewel de apparaten tijdens normaal, gemiddeld gebruik samen onder de grens van 3680 watt kunnen blijven, ligt het maximale piekverbruik van deze specifieke airco te hoog voor een gedeelde 16A-groep.

De harde cijfers
==≈==========
Volgens de officiële specificaties van de Mitsubishi SCM 60ZS-W (een krachtige multi-split buitenunit waar tot 3 binnendelen op passen) is dit het stroomverbruik: [1, 2]
Nominaal verbruik: Ongeveer 1320 watt (koelen) tot 1400 watt (verwarmen). [1, 2]
Maximaal piekverbruik: Bij maximale belasting (bijvoorbeeld als alle binnendelen tegelijk hard moeten koelen of verwarmen op een extreem warme of koude dag) kan het verbruik van de airco oplopen tot 2280 watt (koelen) of zelfs 2800 watt (verwarmen). [1, 2]
Maximale stroomsterkte (Max running current): De fabrikant geeft aan dat de unit in zijn eentje tot wel 15 ampère aan stroom kan trekken. [1, 2]

Waarom het misgaat
==================
Een standaard groep van 16 ampère biedt maximaal 3680 watt aan capaciteit en is ontworpen om continu belast te worden tot ongeveer 80% à 85% van dat vermogen voor een veilige marge.
De optelsom bij piekbelasting: Als de airco maximaal moet werken (2800W) en jouw Bosch droger springt aan (800W), zit je direct op 3600 watt. Dit is gevaarlijk dicht tegen de absolute grens van 3680 watt aan. [1, 2]

De 15A-eis van de airco: Omdat de Mitsubishi buitenunit op zichzelf al pieken van 15 ampère kan bereiken, blijft er op een 16A-groep slechts 1 ampère (zo'n 230 watt) over voor andere apparaten. De 800 watt van je droger past daar simpelweg niet meer veilig bij. De kans is zeer groot dat de zekering of installatieautomaat in de meterkast er op een warme zomerdag of koude winterdag uitslaat. [1, 2]

Het advies
==========
Sluit de Mitsubishi SCM 60ZS-W aan op een eigen, aparte 16A-groep in de meterkast. Dit is bij dit type krachtige multi-split airco's overigens ook de standaard installatie-eis van gecertificeerde airco-monteurs om overbelasting en brandgevaar te voorkomen.
 
Ik zie het probleem niet zo. Het maximaal opgenomen vermogen van die airco unit is inderdaad 2800W, dat van de wasdroger 800W (geen 1000W als ik de fabrikant mag geloven). Samen dus 3600W en dat past mooi binnen de 3680W.

Vroeger stond er een eis in NEN1010 dat apparaten met een aansluitvermogen groter dan 2kW op een aparte eindgroep aangesloten moesten worden, maar deze eis is in latere edities geschrapt. Je moet volgens NEN1010 nu alleen de installatie verdelen in voldoende eindgroepen om gelijktijdig gebruik van te voorziene apparatuur mogelijk te maken. Dit geeft opties die vroeger volgens NEN1010 niet konden: De vonkontsteking van de gaskookplaat op dezelfde eindgroep als de oven, wasmachine en (warmtepomp)droger op dezelfde eindgroep, of tja waarom niet een airco en warmtepompdroger op dezelfde eindgroep?

Het is inderdaad niet de bedoeling om een automaat langdurig boven de 80% te belasten (tenzij de groepenkast daar op getest is door de fabrikant). Maar dan moet je echt denken aan langdurige continue belasting zoals je bijvoorbeeld kunt kriigen met een autolader, zonnepanelen of thuisbatterij. Met een autolader kun je bijvoorbeeld gerust 8 uur lang 3x16A gebruiken. Maar een dergelijk gebruik zul je niet snel zien van je airco of droger, laat staan tegelijkertijd. Eenmaal op temperatuur verbruiken dit soort aparaten veel minder.

Als het eenvoudig zou zijn om een aparte kabel te leggen van de airco naar de groepenkast zou ik dat wel doen trouwens. Maar als dat een hoop werk is, of een lelijk kabelgootje ergens oplevert, zou ik het best samen met de wasdroger durven aansluiten. Mits je dan maar zeker weet dat alleen deze 2 apparaten (kunnen) worden aangesloten. Doe het niet als er nog meerdere contactdozen op deze groep zitten en er ook nog wel eens een stofzuiger ofzo kan worden aangesloten...
 
@XanderH
Bedankt Xander voor je uitgebreide uitleg. Een aparte YMVK kabel heb ik al aangelegd. Zie mijn andere post.


Mvg
Rob



20260824_121645.jpg
 
Dan zou het voor mij een no-brainer zijn om het gewoon op een aparte groep aan te sluiten. Maar dat neemt niet weg dat er situaties kunnen zijn waar een andere oplossing misschien praktischer is.

Wat is de bedoeling van die ongebruikte B20 aardlekautomaat?
 
Momenteel heb ik geen vrije groep meer over. De B20 was toentertijd aangelegd om de zonnepanelen op aan te sluiten maar nooit gebruikt omdat de zonnenpanelen door bedrijf waren aangesloten op een eigen Emat groep (zit in de kast). Wat ik begreep is dat de zonnepaneel automaat is 100mA. Wat ik mij kan herinneren, maar wellicht vergis ik mij, is dat de standaard ABB aansluiting niet gebruikt kon worden voor de omvormer. In ieder geval... de B20 wordt dus niet gebruikt.

En anders wellicht een optie om Quooker (1600w) en vaatwasser op 1 groep te zetten. Dan heb ik volgens mij 1 groep over.
 
Dan heb je toch wel een vrije groep? Althans op z'n minst plek voor een aparte groep voor je airco (ipv de b20 automaat).

En anders (toekomst?) kun je altijd nog overwegen de beltrafo buiten de meterkast te brengen.
 
Ik zal een electricien in moeten schakelen. Er zijn denk ik meerdere opties maar gezien de krappe ruimte moet ik er verder denk ik van afblijven. Ik kan de B20 laten zitten voor toekomstig gebruik (kun je gebruiken voor elektrische auto?) of neem ik aan vervangen door een ABB-groep met geintegreerde aardlek. Andere optie is wellicht een kleinere kast ernaast. Ik zou het het liefst zo simpel mogelijk op willen lossen.
 