Hallo klussers en vak mensen onder ons ik heb hier een brein breker voor jullie ik kom er zelf niet meer uit.

Ik heb een vaillant mag 19/1 turbo hangen heb op de wastafel warm water met een tap debiet van 4 liter bij delta t van 50 graden nu zit er in de zelfde bad kamer ook nog en bad en daar ligt het probleem.
Als ik daar de warmen kraan open draai komt er warm water uit niet veel maar wel warm als ik dit nu naar de gewenst temp. mengt gaat de geiser uit.
Als deze handeling bij de wastafel doe dan blijft hij branden .
Het leiding beloop is als volgt naar de geiser gaat er een 15 mm leiding direct van een 22 mm leiding .
Van de geiser gaat een 15 mm leiding naar het bad (deze is niet verstopt of vervuild) En daar van daan naar dewastafel in 12 mm .
De bad mengkraan is gecontroleerd en niet vervuild .
Maar er komt toch en klein straaltje uit warm als daar koud wordt bij gemengd (koud heeft voldoende druk ) gaat de geiseruit .

Wie kan mij helpen ik weet het niet meer en met mij meerderen .
 
Ik zou de kraan eens afnemen (heet water) en gewoon laten stromen bv. via een wasmachine kraan en dan het koud water via een andere kraan
Zo kan je controleren of er een drukafname is doordat je het koud opendraait of dat het toch iets ander moet zijn.Een breinbreker is het wel.
 
Dat is ook al gedaan en dan komt er nog een klein straaltje uit .
Zelfs al delen van de waterleiding vervangen wat ik van de jongens begreep die er geweest zijn .

Zelf heb ik het wel gezien maar wat ik toen begreep was het al vanaf het begin (ongeveer 4 jaar)
 
En het debiet van de badkraan(warm)

ik denk aan een knik in de leiding naar de badkraan vlak voorbij het T-stuk.
de koudwater levering doet de warmwater vraag onder de tapdrempel komen.
 
De leiding zit aan de achterzijde van de wand kan hem zien lopen en daar zit niets vreemds in .

De jongens die gekeken hebben zijn twee loodgieters en een service monteur dus ik ga er van uit dat ze ook wel naar een vervuiling hebben gekeken.
Denk dat ik morgen maar eens naar Vaillant ga bellen kijken wat hun visie hier op is .
Maar dacht misschien kunnen we elkaar weer eens op één lijn krijgen en eens kijken of ze niets over het hoofd hebben gezien.
 
Is de inwendige weerstand van de badkraan niet te hoog?
zit er een filter in die hoewel schoon toch te veel weerstand levert?
is het een termostaatkraan?

probeer eens een oude badkraan als je die hebt te monteren.

zit er een debiet regeling op de geiser?
 
Er zit een merkkraan op het is geen thermostaat kraan het is al met verschillende kranen gedaan ook al zonder kraan het blijft een flut straaltje.

Maar naar mijns inzien is er misschien iets wat in de skoppeling zit maar ik wil nog even weten van mijn collega of het tap debiet goed is.

als dit goed is dan kan ik alléén maar verzinnen om er een doorstromings begrenzer in de koudwaterleiding te plaatsen maar dat zien we wel weer.
 
Ik had em aangepast, het debiet is aan te passen begrijp ik.

als het zichtwerk is zou ik het laatste stukje loshalen en de koppelingen eens controleren.

als er niks op zit en er is dan nog geen doorstoom zal je het in het leidingwerk moeten zoeken.

je kan het debiet aan de badkraan aanpassen maar dan krijg je teveel op je wastafel die dan z`n temperatuur niet haalt.
 
Ooit zoiets bij de hakken gehad, bleek dat de leidingen niet waren afgedopt en er stuc in de leidingen zat, stroomde wel wat door maar niet genoeg.
Met een trekveer is het gelukt de harde stukjes stuc kapot te stoten en met een compressor de zaak schoon geblazen, dus pure mazzel gehad, misschien is dit voor jou ook een oplossing.

Succes ermee.
 
Hallo jongens na wat meetwerk van de hoeveelheid bleek dat er ui beide kranen 4 liter kwam vond dit wat weinig voor de geiser.

Toestel waterzijdig uit elkaar gehaald en wat bleek voor de stromingssensor zat een zeef deze was schoon maar na de stromings sensor zat een doorstroombegrenzer deze verwijdert had toen 8 liter van 54 graden.
Nu een doorstroombegrenzer van 6 liter voor het toestel geplaatst en wat denk je .

:P het werkt weer. :P
Ook voor mijn collega's geldt dus Schoenmaker blijf bij je leest.

Klant was weer gelukkig en ging gelijk douchen.

Dus nu wordt het tijd voor een Ketelman 1 :lol:
 
Mooi werk, waarom zo`n zware begrenzer?

4 liter tapdrempel is vrij hoog, alhoewel dit ligt bij geisers waarschijnlijk hoger.

de geiser van ons leverde niet meer dan 2 liter p/min.
 
Bij minder ging hij weer uit.
Nu de warmen kraan geheel geopend en de koud water kraan geheel geopend en wat denk je? Hij bleef gewoon branden.

Toestel had een tapdrempel van 2 tot 7.7 liter vandaar 6 liter en ik had niets anders.
 