Warm water wordt kouder

Stefan1976

  • #1
Beste,

Ik heb een Nefit aquapower plus HRC 30 CW6 (2008)
Deze is aangeschaft om een stort en gewone douche tegelijkertijd te kunnen gebruiken.
Dit is een lange tijd goed gegaan, maar mijn douches begonnen kouder te worden.
Ik heb een Hans Grohe mengkraan die ik gebruik voor beide douches tegelijk. (met 2 aparte open/dicht kranen)
Ik heb ongeveer een jaar geleden de mengkraan vervangen omdat het water kouder werd en dat heeft een aantal maanden redelijk goed gewerkt, maar het wordt weer (te) koud om comfortabel te douchen.
Als ik de kranen wat knijp blijft het acceptabel.
Maar daar heb ik deze ketel niet voor.
Naar mijn mening moet deze ketel dit makkelijk aan kunnen.

Nu is mijn vraag ligt dit aan mijn ketel of mijn mengkraan ?

Ik zal even wat meer info geven wat de ketel nu doet.

Als ik de douches maximaal open zet is de flow tussen 10 en 12 L p/m
uitgaande temp (volgens de ketel) rond de 69 Graden.
modulatie schommelt tussen de 80 en 90.
cv leidingen worden niet warm als ik water tap.

De temperatuur onder de douche wordt maximaal 28 graden.

Doe ik 1 warme kraan open in de keuken en 1 aan de wastafel heb ik ongeveer de zelfde flow en daar is de temperatuur een goede 42 graden.

Zijn dit goede waardes voor mijn ketel ?

Alvast bedankt voor de feedback.

(ps de brander is een maand geleden vervangen door Nefit ivm "gevaarlijke brander")
(mocht er nog meer info nodig zijn hoor ik het graag)

Mvg,
Stefan
 

Marcn88

  • #2
Tapwater temeratuur bij de ketel 69 graden en op een normale wastafel kraan 42? dan vind er ergens bijmenging plaats, probeer de kranen is alleen op heet en lees op de ketel de flow is uit en meet dan is bij het tappunt hier moet dan een verschil inzitten
 

Stefan1976

  • #3
De 69 graden staat op het info display.
Dat kan ik niet meten, dus weet het ook niet zeker.
(dat zal wel de temperatuur zijn die uit de warmtewisselaar komt?)

De flowmeter geeft aan op het display 10 tot 12 Liter.
(hier schommelt het tussen.

Bij de kranen is het gemeten met een thermometer dus alleen dat weet ik zeker.

Ik zou niet weten hoe ik de output kan meten bij de ketel zelf ?

ps de kranen zijn gemeten alleen op heet.
Onder de douche kan ik dat niet omdat daar een (thermostaat mengkraan) tussen zit.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Maar je zet die mengkraan op heet, en dan komt er water van 28 graden uit??? Heeft verstellen van de temperatuur daar dan nog invloed op?

Je kan toch de leiding onder de ketel voelen(indien koper)? is deze heet (niet langdurig beet te houden), of lauw?

is het water gelijk al koud als je begint, of wordt het na een tijdje koud?
 

Stefan1976

  • #5
De warm water leiding is aardig warm/heet. (onder de ketel)
Ik ga er vanuit dat je het verstellen van de mengkraan bedoeld.
Nee vanaf middenstand naar heet heeft geen invloed.
Alleen als ik de open/dicht kranen van beide douchen wat dichter knijp (minder water toevoer) wordt het water warmer.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
Dus de ketel levert wel warm water, maar het komt niet uit de douche. Probleem zit dit in de douchekraan, of in een andere mengkraan waar koudwater in de warmwaterleiding komt.
 

Stefan1976

  • #7
Ik heb maar 1 mengkraan die beide douches regelt.
Maar vind 42 graden uit een kraan die vol op heet staat ook niet echt veel ?
Helaas werk ik te weinig met ketels om een gegeven te hebben wat normaal is.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Een mengkraan is elke kraan waar warm en koud uit kan komen. (dus douche, bad, keuken, wastafel etc) Als zon kraan kapot is, dan kan het voorkomen dat er een verbinding is tussen warm en koud, als die kraan helemaal niet open staat.
Er loopt dan door die betreffende kraan koud water de warm water leiding is, waardoor je warme water dus afgekoeld wordt.

Een test is de volgende: als je de inlaatcombinatie onder de ketel dicht draait, probeer dan eens of er nog water uit de warme kranen komt. Indien ja, dan komt het uit een andere kraan. De ketel staat dan immers dicht...
 

Stefan1976

  • #9
Top daar houd ik van dingen kunnen uittesten.
Klinkt ook erg logisch, maar zou er zelf niet opgekomen zijn.
Ik ga het nu even testen.
Bedankt alvast voor je hulp.
 

Stefan1976

  • #10
Alle kranen in huis geven geen water meer als ik de inlaat van de ketel afsluit.
Behalve als ik mijn thermostaat kraan in de douch op maximaal warm draai en dan 1 van de 2 douch kranen open draai.
Dan komt er water uit, maar dat is volgens mij altijd al zo geweest.

hier even wat meer informatie over de mengkraan.
Kan ook een link geven, maar volgens mij mocht dat niet hier.

Hansgrohe Ecostat afbouwdeel inbouwdeel ibox douchethermostaat chroom
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #11
Daar zit wel (iig deels) je probleem. Ook al er te weinig warm water is, laat je kraan toch koud water door...

Maar als je bij een andere kraan meet, is het water 42 graden, alleen uit heet? Dan zou dat dus te koud uit de ketel komen. Zou bv een sensor kunnen zijn.
 

Stefan1976

  • #12
Ok

even terug naar die mengkraan.
Jij zegt dat daar een probleem in zit.
Misschien heb ik die destijds wel verkeerd aangesloten ?
Ik weet niet of jij die ibox inbouw kranen kent ?
Voor zover ik weet doet die alleen maar mengen en laat die altijd wat koud door, maar dat kan ik best verkeerd hebben.
Ik gebruik alle 4 de in/uit gangen van de ibox.

1x warm in.
1x koud in.
1x naar stort douch uit.
1x naar hand douch uit.

Ik zou graag eerst willen weten of dat hoort of niet.

Wat betreft het heet water uit de andere kranen in huis.
Ja die zijn een goede 42 graden als ik 2 kranen open zet. (flow meter zegt dan rond de 11 Liter p/m

Misschien moet ik eens meten met maar 1 kraan vol open ?
Dan is de flow rond de 5,5 liter p/m maar toen heb ik de temperatuur niet gemeten.
Dat zal ik nog even doen.
Ik hoop dat je wat weet van die inbouw ibox kranen.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #13
Zoals jij die ibox gebruikt is goed. Maar bij mijn weten moet hij koud water geheel dicht knijpen bij tekort of te koud warm water.
 

Stefan1976

  • #14
Hmm ok
Dan ga ik die kraan even onder de loop nemen.
Tevens net even gemeten als ik alleen de keuken kraan open zet.
Dan meet ik rond de 55 graden met op de flow meter 6,5 liter p/m.
Ook in de uitvoer van de ketel behoorlijk heet.
Kan de leiding niet langer dan 1 seconden vast houden.
Het lijkt erop dat de ketel wel ok is alleen als ik meer dan 9,3 liter p/m vraag dan wordt het water kouder.

Ik ga de kraan 1 deze dagen demonteren en nakijken.
Is er een winkel / bedrijf waar ik zo'n kraan heen kan brengen om na te laten kijken ?

Onwijs bedankt voor je hulp !!

Ik kom er iig nog op terug als mijn probleem totaal verholpen is.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #15
De capaciteit van deze ketel is ook maximaal 9,3 liter per minuut van 60 graden. Alleen gedurende de eerste 10 minuten kun je 22 liter per minuut afnemen, daarna is de boiler leeg en valt de opbrengst terug.

Als het water dus na een minuut of tien kouder wordt bij een afname van meer dan 9,3 liter, dan is dat dus normaal.

Ook van belang is de stand waarop de boiler staat ingesteld, staat deze op de ecostand, dan schakelt de ketel wat later in bij tapwatervraag en zal de periode van 10 minuten waarin je een maximale opbrengst hebt, korter worden.
 