Op het forum is vaak gewezen op het belang van een deksel op een centraaldoos.
Zo las ik: “mochten er draden gaan smeulen, dan ontstaan er, door de hitte van het doosmateriaal, gassen die de vuurhaard doven. Maar dat werkt alleen als het een dichte doos is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Normaal zitten die poortjes dicht met rode schuifjes met daarin een breekpoortje om de dozen te koppelen.

Dotje pur zou idd kunnen
 

Twaalftien

  • #3
Bedankt voor het nuttige en snelle antwoord!
Ik kan er lekker mee verder.

PS ik bedoelde een doos zoals hieronder afgebeeld; zijkanten hebben inderdaad breekpoortjes maar boven en onder zijn tuiten zonder breekpoort.

 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Normale dozen zijn niet brandwerend, en afdichten van kieren met PUR heeft dus totaal geen zin. Ook al zou je brandwerende PUR gebruiken.

Er zijn brandwerende dozen te koop. Ze maken deze rood.

En sinds kort is er een soort sticker te koop die je in de (normale) doos kan plakken, deze maakt hem brandwerend.
 

Twaalftien

  • #5
IJkenhout ook bedankt voor de reactie.

Het lijkt erop dat de dozen van het zelfde PVC gemaakt zijn als centraaldozen, dus ik weet niet hoe het dan zit met de beschreven dovende gassen.
Onafhankelijk van of het brandwerend is, zou ik denken dat hoe dichter een doos hoe minder zuurstof erbij kan komen en hoe minder kans op brand. Maar mijn kennis is beperkt op dat gebied dus ik hoor het graag als het te makkelijk gedacht is..

Die brandwerende stickers waren twee jaar geleden ongeveer net zo duur als een brandwerende doos, maar ik kom ze nu niet tegen. Onder welke omschrijving kan ik ze het beste zoeken?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #6
"zelfklevend schijfje hollewanddoos brandwerend"

Er staat niet bij of ze voor normale elektradozen gebruikt kunnen worden, iig niet voor centraaldozen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen brandwerend en vlamdovend.
 

Twaalftien

  • #8
IJkenhout bedankt, ik heb ze nu wel gevonden en ze zijn een stuk goedkoper geworden (minder dan 4 eur/stuk). Het verbaast me dat elektra groothandels het niet in het programma hebben, ik kom bij groothandels voor brandwerende producten uit. Maar ik ben van plan ze te bestellen.

Headhunter bedankt voor de reactie. Lijkt nogal relevant, ik hoop dat je er wat meer over kunt vertellen. Ik zou zeggen: brandt los :wink:
Waar het mij om gaat is hoe ik redelijk praktisch de kans op brand kan verminderen, zonder te overdrijven (in mijn jaren 60 woning zijn immers genoeg verbeterpunten).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Alle materialen in de elektrotechniek dienen vlamdovend te zijn.
Dit houd in dat ze geen vlammen produceren, simpel gezegd je houd het niet in de brand, het smelt maar de vlammen doven direct als je het vuur weghaalt, zelf brand het niet.
Dit komt omdat de kunststof die gebruikt is zuurstof verdrijvend werkt en daarmee het branden van de kunststoffen voorkomt.

Brandwerend is iets heel anders, deze dozen maken een isolerende laag als deze te heet worden, ze smelten niet weg waardoor er een gat in de wand ontstaat maar maken een isolerende laag waardoor het vuur niet naar de andere kant van de wand kan.
Hierdoor mag je dat type doos gebruiken in brandscheidingen.

De sticker is een hard plaatje met daarin een substantie dat opblaast als er teveel warmte bij komt, en zo een isolerende laag vormt om branddoorslag te voorkomen.

Het spul in die stickers is hetzelfde als gebruikt in brandmanchetten voor buisdoorvoeren.

De spruiten op jouw dozen hoef je niet dicht te maken, de fabrikant heeft op de vlamdovende eigenschappen al testen uitgevoerd en blijkbaar is het niet nodig de spruiten af te sluiten, anders hadden ze dat zelf al moeten doen.
 

Twaalftien

  • #10
Aha! Nu is het me helemaal duidelijk!
En het bleek inderdaad een nogal relevant verschil. Heel helder uitgelegd, bedankt Headhunter!
Wat mij betreft kan er een slotje op, allen bedankt!
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
Twaalftien schreef:
Zo las ik: “mochten er draden gaan smeulen...
Gebeurd dat vaak? Het lijkt me dat als alles volgens de regels is aangesloten en belast, het risico verwaarloosbaar is.

Die stickers zijn bedoeld voor in een brandwerende scheiding (WBDBO).
 

Twaalftien

  • #12
Ik nam aan dat deze vraag aan de specialisten gericht was. Zelf heb ik geen idee of het vaak voorkomt maar ik weet dat onder andere Sxnder en Fiesiekus om die reden op het belang van deksels op centraaldozen hebben gewezen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Ik kom het geregeld tegen, maar dat kan ook komen omdat het mijn werk is.

Ingegroeide teennagels bv. zie ik eigenlijk nooit.
 

Twaalftien

  • #14
:lol:
 