Wandcontactdoos voor infraroodpaneel.

Beckertje2

  • #1
Hallo. Wij zijn onze badkamer aan het vernieuwen. Wij willen voor de overgangstijd, als de CV in het voorjaar en in het najaar niet aan staat, een infraroodpaneel plaatsen van 800W als bijverwarming. Het paneel komt in zone 2 en heeft een beschermingsgraad IP X4. Dit zou dus moeten kunnen. Het paneel is bedoeld voor in de badkamer en heeft een aansluitsnoer met een stekker. (Dus geen vast aansluitpunt). Tussen paneel en wand zit ca. 5 cm ruimte. Omdat het mooier uitziet, zouden wij een inbouw-wandcontactdoos achter het infraroodpaneel willen plaatsen. Mijn vraag is: mag dit volgens de regels? In de handleiding van het paneel wordt daarover niets gezegd. Alvast bedankt voor jullie reacties.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Je mag geen contactdoos plaatsen in zone 2.

Vast aansluiten dus in een IPX4 omhulsel, of de contactdoos buiten zone 2 plaatsen.
 

Beckertje2

  • #3
Hallo Xander, bedankt voor de advies. Ik heb de tekening nog eens goed bekeken en ter plekke gemeten. Het paneel komt buiten zone 2, te hangen. Mag de contactdoos dan achter het paneel? I
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #4
Ik zie niet in waarom niet.

Maar houd wel even in de gaten of je genoeg ruimte achter het paneel hebt om de stekker te plaatsen en te verwijderen.
 

Beckertje2

  • #5
Dankjewel voor je snelle reactie. Ja dat gaat wel lukken. Groet, Harry
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu