Waakvlam-probleem bij AWB Thermo-Master 23.29WT

PR.2000

  • #1
Hallo. Het waakvlammetje van onze AWB Thermomaster 23.39WT gaat vaak uit. Soms moeten we het 2 tot 3 keer per dag opnieuw aansteken. Het probleem doet zich voor nadat de ventilator vervangen is vorige week. Daarna is ook nog het thermokoppel vervangen. Mocht niet baten. Wat kan er nu nog aan de hand zijn? Graag reactie. Groet Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Misschien het waakvlambrandertje eens demonteren, en reinigen?!!
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #3
Of teveel weerstand over de maximaalthermostaat
 

PR.2000

  • #4
Zojuist de ketel nog eens grondig gestofzuigd van binnen. Het waakvlammetje lijkt/schijnt goed te branden nu. Ook goed gekeken of de ventilator wel draait in de laagstand, en we zagen dat hij pulserend draait op laag toerental. Ofwel 1 seconde wel, 1 seconde niet. Is dat normaal?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
De ventilator moet 1 toerental draaien ,zoniet kan de vlam uitgaan.

De condensator van de print zal dan niet goed zijn.

Uitgaande dat de nieuwe ventilator goed is.
 

W en d

  • #6
Er zitten bij dit toestel 3 dipswitchen op de print volgens mij.
zijn hele kleine witte schuifjes op een rood blokje.
zit vaak achter een zwart dekseltje schuin onder het display.
als ik mij niet vergis is de meest rechtse voor de ventilator,deze verschuiven en de ventilator blijft dan op laag draaien.

contacten maximaal circuit opschuren en stekker verbindingen klein beetje dicht knijpen wil ook nog wel eens helpen
 

Freekcv

  • #7
Volgens mij is het de middelste dip switch
 