Problemen met de waakvlam open gasthaard

Corrie witteveen

  • #1
Sinds een paar dagen gaat onze open gashaard niet meer aan, de waakvlam gaat wel branden maar zodra ik de knop verder draai gaat de waakvlam weer uit. Wie herkend dit probleem.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Als je de knop los laat nadat de waakvlam aan is blijft hij dan wel branden?
 

Corrie witteveen

  • #3
Nee, zodra je de knop doordraaid gaat hij uit, een week geleden lukte dat nog wel, dan moest ik hem heel lang vast houden en daarna voorzichtig door draaien.
 

StefanD

  • #4
Waarschijnlijk moet de waakvlam-unit schoongemaakt worden.
 

Corrie witteveen

  • #5
We hebben hem afgeveegd gisteren, wat houd het schoon maken in?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #6
Of onderhoud
of thermokoppel ingebrand dus defect
of TTB/maximaalthermostaat te veel weerstand
 

StefanD

  • #7
Als het goed is kun je de hele unit verwijderen en dan schoonmaken.
 

Corrie witteveen

  • #8
We hebben het probleem gevonden maar nog niet opgelost, doordat er vorig jaar een nieuwe ontsteking in is gekomen en die vlam is veel groter waardoor er nu een gat in de brander zit, als ik het gedeeltelijk met een sierkooltje afsluit gaat die branden, hoe kan ik dit verhelpen?
 

StefanD

  • #9
:( Klinkt alsof je er beter een andere monteur bij kunt halen die de kachel weer in orginele staat brengt....
 

Corrie witteveen

  • #10
Ja dat is balen, maar ik ben bang dat er een andere brander in moet en die is volgens de winkel niet meer te krijgen :cry:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Neem contact op met een installateur.
Er wordt wel eens snel geroepen is niet meer leverbaar.

Hoe oud is toestel?
 

Corrie witteveen

  • #12
Ik denk ongeveer 12/15jaar
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Normaliter zijn onderdelen 15 jaar leverbaar nadat het laatste toestel van de band komt.

Ik zou even wat verder vragen.