Waakvlam blijft niet aan bij Radson ketel

Status
Niet open voor verdere reacties.
Heb een probleem met de waakvlam van een Radson ER327 cv-ketel uit 1989.

Wanneer ik de knop voor het ontsteken van de waakvlam induw, stroomt er gas, de ontsteking werkt en de waakvlam gaat aan. Echter bij het loslaten van de knop (na 20 sec, 1 min of 3 min de vlam te laten branden) gaat de waakvlam weer uit.

Na het lezen van eerdere post vermoed ik dat het thermokoppel stuk is, maar ik weet het niet zeker. Wat kan ik eraan doen om de waakvlam blijvend te laten branden?

Met vriendelijke groeten, Leon
 
Het eerste waar je voor moet zorgen is dat de waakvlam schoon is.
Dit kan je controleren door hem aan te steken zoals je al probeerde en kijken of de vlam blauw en niet "slap" is.
Het moet een mooie blauwe vlam zijn.

Als dit zo is blijft er weinig anders over dan een defect thermokoppel.
Kan je bij elke bouwmarkt of installateur kopen en om te proberen kan je je er geen buil aan vallen, ze kosten namelijk maar een paar eurie.

succes
 
Het kan ook nog zijn dat de maximaal thermostaat defect is deze zit ook in tussen het thermokoppel.

Dat zijn als ik het goed heb twee witten draadjes die op een thermostaat op het gas blok is gemonteerd deze even door verbinden en kijken of de waakvlam dan blijft branden.
Als dat zo is dan is deze defect.

De doorverbinding na het testen direct verwijderen deze mag niet blijven zitten.

Ddan moet de maximaal worden vervangen.

succes er mee.
marco
 
Hoi Ketelman en Marco,
het was inderdaad het thermokoppel, een nieuwe erin gezet en we zitten er weer warmpjes bij!
Hartelijk bedankt voor de informatie!!
beste groeten, Leon
 