WA regeling in combinatie met progr. Klokthermostaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb al gezocht op het forum maar een antwoord op mijn vraag heb ik nog niet gevonden:

Vorige week is er een ketel Daalderop combiforte 38/80+ geinstalleerd in een klein appartementen huis. Het huis heeft 5 bewoners. Alle ruimte hebben een thermostatische kraan.
Er is een WA regeling op aangesloten van Daalderop. (een buitenvoeler en een retour voeler)
Er is een programmeerbare klokthermostaat op aangesloten. Hangt naast de ketel. (Honeywell Roud clock Deluxe)
De ketel is ingesteld op WA regeling.

Nu is mijn vraag: hoe werkt de klokthermostaat eigenlijk precies nu. De tijden van opstaan en vertrekken thuiskomen en slapen heb ik ingesteld maar daar moet ik ook een temperatuur op instellen. Ik heb daar bij opstaan 21 graden ingesteld en overdag 17 graden.
Het probleem is volgens mij nu dat de temperatuur in het hok van de ketel al snel richting 21 graden gaat en dus de ketel uit gaat.
Ik denk dat de klok thermostaat het nu voor het zeggen heeft en de WA regeling zijn werk niet kan doen.
Na wat meer gelezen te hebben op dit forum denk ik dat de klokthermostaat alleen maar aan en uit hoeft te geven.
Moet ik de thermostaat instellen misschien op maximaal (40 graden ofzo) zodat de ketel altijd stookt in de periode's van thuis zijn? En de WA regeling het dan verder regelt?

Graag hoor ik jullie hulp en adviezen
 
Als de regeling op weersafhankelijk staat dan houd deze geen rekening met de ruimtetemperatuur. Staat deze echter ingesteld op WA met ruimtecompenstatie, dan zal deze wel naar de ruimtetemperatuur kijken en zal in uw geval de regeling niet goed werken.

Normaliter is het zo dat er een stooklijn ingesteld word, met deze stooklijn bepaalt de regeling welke watertemperatuur er bij welke buitentemperatuur hoort. In het nachtbedrijf zal de regeling van de dagstooklijn een aantal graden afhalen, meestal standard ingesteld op -10K. De regeling zal dus met kouder water gaan werken.

Ken de Daalderop en de regeling niet goed, maar weet dat wanneer er bij AWB weersafhankelijk gestookt wordt met een aan/uit thermostaat en een buitenvoeler het zo werkt dat wanneer de thermostaat vragend staat de DAG stooklijn word gevolgd, en bij uitgeschakeld de NACHT stooklijn, deze verlaging is in de ketel in te stellen. AWB adviseerde mij de thermostaat overdag op een hoge temperatuur in te stellen omdat de ketel anders steeds van dag naar nacht en omgekeerd gaat. De naregeling op de radiatoren gaat met een thermostaatkraan.

Ik heb het vermoeden dat het bij u op dezelfde manier werkt. Als de ketel kortgeleden is geplaatst dan zal degene die deze geplaatst heeft waarschijnlijk ook weten hoe de regeling werkt.

Succes.
 
Als je een een buitentemp. sensor hebt aangesloten met een retoursensor dien je de wa regeling op het toestel wel te activeren.
De keuze is een ruimtethermostaat of een tijdschakelaar.
Je krijgt ook een submenu te zien zodra de sensoren zijn aangesloten.

Ik weet niet wie de ketel heeft aangesloten maar de installateur zou dit horen te doen bij het plaatsen.

Verder begrijp ik uit je tekst dat de Honeywell bij de ketel geplaatst is.
Deze hoort gewoon in de woonkamer te zitten lijkt mij.
Het is mij ook niet helemaal duidelijk maar je stookt dan met compensatie zodra de temperatuur bereikt zal de stooklijn verlaagd worden. Er horen dan geen thermostaatkranen in dit vetrek aanwezig te zijn.
Met enkel een tijdschakelaar stook je puur wa en dan horen er ook thermostaatkranen in alle ruimtes te zitten.

Dat de temperatuur in mum van tijd bereikt is kan dit liggen aan een te hoge stooklijn of een te grote ketel voor de grootte van je woning.
(het gaat toch om een appartement?)
 
Bedankt ook Chathanky voor je hulp en antwoord.

Er is inderdaad een buitentemp sensor en een retoursensor van hetzelfde merk(daalderop) aangesloten op de ketel.
Sorry, dat ik het vergeten ben om te vermelden, maar de ketel is ingesteld op de WA regeling.

Het betreft een huis met 5 kleine appartementen.
Vandaar dat er niet in 1 van de appartementen een themostaat kan worden gehangen voor heel het huis. Alle ruimte's zijn overigens voorzien van thermostaatkranen.

Ik begrijp dat er 2 soorten thermostaten kunnen worden gebruikt bij een ketel met WA regeling? Een tijdschakelaar of een ruimte thermostaat.
Misschien is dat het probleem want ik heb volgens mij een ruimtethermostaat.
Mijn inziens is deze ruimte thermostaat alleen maar aangesloten om te bepalen dat bijvoorbeeld 's-nachts niet gestookt wordt en overdag iets minder dan bijvoorbeeld in de ochtend.

Dat zou misschien dan een tijdschakelaar moeten worden ipv een ruimte thermostaat. Want ik snap zelf in ieder geval niet welke temperatuur ik op deze ruimte thermostaat nu moet instellen.

Nu is het namelijk zo dat de ketel stopt bij die temperatuur (21 graden) omdat de ketel het hokje waarin de ketel hangt inmiddels dan heeft opgewarmd (door zijn warmteverlies) op de ingestelde temperatuur.
 
Je kunt overwegen om de thermostaat als aan/uit aan te sluiten ipv modulerend en de temperatuur op de hoogste stand te zetten.
De parameter van wa regeling stel je in als tijdschakelaar.
De ketel zal dan puur wa regelen en bij nacht stel je de ruimtetemperatuur uiterst laag in de ketel maakt dan standaard water aan van 30 graden lager dan de dagstand.
Zo hoef je geen tijdklok aan te schaffen en staan je tijden al goed ingesteld.
 
Chathanky bedankt voor uw antwoord.

Als ik het goed gebrijp kan ik dus de tijden van (opstaan, vertrekken, thuiskomen en slapen) gewoon instellen en de graden bij elk onderdeel apart instellen op of zo hoog mogelijk of zo laag mogelijk (bijvoorbeeld 's-nachts)
Dus zo werkt de klokthermostaat als aan/uit schakelaar. Ik dacht alleen dat er dan misschien iets kapot zou kunnen gaan. Dat de ketel zich maximaal zou gaan stoken en uiteindelijk zou kapot gaan omdat hij die temperatuur nooit zou kunnen halen.

Dan nog een andere vraag over iets heel anders. Er is ook een bypass geplaatst net na de ketel en ook net voor de retour voeler.
De bypass is geplaatst tussen de aanvoer en retour en daarna zijn op zowel de aanvoerleiding als de retourleiding een kraan gemonteerd. De installateur heeft dat gedaan voor als ik in de zomer bijvoorbeeld iets wil doen aan de radiatoren of leidingen. Ik kan dan beide kranen dichtzetten waardoor het cv water niet meer wordt rondgepomp in de normale radiatoren, maar door de bypass weer terug in de retour van de ketel.

Ik las echter ergens op het internet dat zo'n bypass helemaal niet zo dicht bij de ketel mag zitten. Minimaal 6 - 8 meter las ergens.
Zou iemand me kunnen helpen daarbij.

Afgelopen week heb ik ook even gevoeld aan de leiding en de bypass die tussen de aanvoer en retour zit. Die werd ook lichtjes warm namelijk. Naar mijn inziens moet de bypass helemaal nu nog niet werken. De radiatoren stonden in ieder geval gewoon open.
Kan je de druk van zo'n bypass instellen? Dat hij pas opengaat bij een iets hogere druk?

Alvast wederom bedankt voor de reactie's
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan