Regeling voor vloerverw. in combinatie met radiatoren?.

Gerrit.

  • #1
Hallo allemaal mijn volgende vraag.
Wat is de voordeligste regeling voor vloerverwarming in combinatie met radiatoren?

Mijn bedoeling is om een regeling te maken met een buitenvoeler en daarbij een nieuwe modulerende ketel, met modulerende pomp.

Gaat dit werken of gaat de pomp van het mengblok en de pomp in de ketel elkaar het leven moeilijk maken, waardoor er niets meer werkt.

Er zit nu een mengblok zonder warmtewisselaar.
De temperatuur in het woongedeelte wordt geregeld met een Cenvax 4000 Floor met een buitenvoeler en een zoneregelklep. Dit is nu de enige verwarming.
Als warmte bron gebruik ik tijdelijk een gasboiler met een constante temperatuur van 50 gr.
De pomp van het mengblok is doet alles alleen.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Werkte uw Cenvax 4000 Floor naar behoren of waren /zijn er klachten.

En wat heeft u voor een vloerunit, merk en type of een foto, in ieder geval wat meer informatie graag.

Welk merk en type regeling en welk merk ketel heeft u voor ogen :?:

Vr Gr
 

Gerrit.

  • #3
Cvolieboy, de cenvax werkt goed. Als de temperatuur dicht bij de gewenstewaarde of gelijk aan de gewenstewaarde is gaat de cenvax pulsen.
Hierdoor gaat de zoneklep in een tussenwaarde staan. Het is dus een soort regelklep geworden.

In de kamer zit de bijbehorende thermostaat deze houd de temperatuur constant en in de nacht 1 of 2 graden lager. Omdat er veel warmte in de vloer zit wordt in de nacht vrijwel niet gestookt.
Aan de thermostaat komen wij vrijwel nooit alleen de zomer en wintertijd.

Het gebeurd weleens dat het te warm wordt maar dan heeft er vaak een deur opengestaan of er zijn veel mensen binnen. Dan zitten wij met teveel warmte in de vloer.
Verder zit er een buiten voeler op.

Ik zie dat je de mengunit vloerverwarming al gezien hebt, hiervoor had ik een eigen topic voor gemaakt. Daar heb ik nog wel een vraag geplaatst.

Met de ketels ben ik zover dat de keuze nog is tussen een Nefit smart- of topline en een Remeha avanta.
Ook betwijfel ik of een modulerende pomp wel verstandig is voor mijn toepassing. Daardoor zou dan de Nefit topline afvallen.
 