Vragen over verlaagd plafond/vliering o.a. brandveiligheid

Snb

  • #1
Beste klussers,

Een paar vraagjes over mijn verlaagd plafond/vliering van mijn woning uit 1999.
Een jaar of 2 geleden heb ik een kamer gemaakt op zolder. Hierdoor is een voorzolder ontstaan met de wasmachine, mechanische ventilatie en CV-ketel en een volwaardige slaapkamer.
Een aannemer heeft geholpen met de scheidingswand, deur en een extra dakraam. De rest heb ik zelf gedaan. De electra is nadien gecontroleerd door een erkend keuringsbedrijf.
De scheidingswand bestaat uit houten balken met aan weerszijden gipskartonplaten 12,5mm met daartussen steenwol.

Op de zolder was voor de verbouwing een volledig houten vliering (ongeveer 1,5m onder de nok van het schuine dak). De onderkant van de vliering was afgewerkt met zachtboard en hout, met daar in spotjes. De vloer is een grote houten plaat. Gemaakt door de vorige eigenaar.

Deze vliering heb ik in de basis heel gelaten.
De houten draagbalken en de latten waar het plafond aan hing heb ik laten zitten.
De spotjes en de oude electra heb ik verwijderd, het houten plafond ook.

Nu is de vliering van onder naar boven alsvolgt opgebouwd:
-1 laag gipskartonplaten 9,5mm dik, vastgeschroefd op houten latten.
-houten latten zitten vastgeschroefd aan draagbalken die op de dak-draagbalken vastzitten en leunen.
-op de draagbalken ligt een grote houten plaat geschroefd. Dit is de vlieringvloer.
-tussen de gipskartonplaten en de houten vloerplaat zit de electra. In het midden zit een kruispunt naar het electranet, lichtpunt in het plafond en 4 wcd's van de nieuwe kamer er onder.

Op de voorzolder zijn geinstalleerd: CO-melder, rookmelder in de nok boven het trapgat, rookmelder halverwege het dak naast de viering, boven de CV-ketel en de wasmachine.
In de nieuwe slaapkamer en op de overloop 1e verdieping, hal beneden, etc, zijn ook rookmelders geinstalleerd.
Op alle melders staat de houdbaarheidsdatum goed leesbaar vermeld en hebben lithiumbatterijen (gaan ong. 10 jaar mee) en zijn geinstalleerd op de plaats en wijze zoals omschreven in de handleiding.
We hebben op de overloop 1e verdieping een sprayblusser.

De nieuwe kamer wordt de slaapkamer van mijn 2-jaar oude zoontje en de enige reeele vluchtweg is de voorzolder en de trap. Vandaar alle melders.
Ik twijfel om nog een branddeken te kopen zodat je die bij vluchten of redden om je heen kan slaan.

Tot zover de omschrijving.


Mijn vragen:
1. Hoe lang vertragen de standaard Rigips gispkartonplaten 9,5mm eventuele brand?

2. Hoe lang vertraagt de wand een eventuele brand?

3. Zou het zin hebben om in het plafond steenwol te plaatsen voor:
a) brandvertraging, bijv bij kortsluiting electra in het pafond of brand van onder af.
b) extra geluidsisolatie tegen het wasmachine en MV geluid.
c) warmte in de zomer, op de vliering kan het goed heet worden in de zomer.
d) warmte vasthouden in de winter als de verwarming zou branden in de nieuwe kamer.

4. Zou het nuttig zijn om boven de houten vliering ook nog een rookmelder te hangen of zouden de twee melders voldoende zijn?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Ik neem aan dat je alle zachtboard hebt verwijderd?

Een wand met 2xgipsplaat houdt het best een tijdje uit bij brand. Maar je moet gewoon zorgen dat de brand snel genoeg wordt ontdekt en dat je vluchtweg in orde is.

Je hangt rookmelders op in alle ruimtes waardoor gevlucht moet worden (is verplicht). Daarnaast kan je ervoor kiezen op risicoplaatsen (apparaten) een extra melder te hangen.
 

Snb

  • #3
Ja, zachtboard is helemaal weg, daarvoor in de plaats zit het gips van 9,5mm.

Ik heb rookmelders op zolder (boven trapgat en voor de open vliering boven de CV), in de zolderslaapkamer, op de overloop 1e verdieping, in de hal beneden en in de woonkamer en een CO melder op de voorzolder.
Branddeken in de keuken, sprayblusser in de trapkast woonkamer en een sprayblusse op onze slaapkamer.

Heb nog 1 rookmelder over, maar twijfel over de plaats. Onze slaapkamer of toch nog recht boven de vliering, als extra.


Iemand nog tips of de steenwol zin heeft ivm brandveiligheid en de genoemde isolatie?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu