Hallo iedereen,
Bij het installeren van mn verwarming en vloerverwarming is een klein probleempje ontstaan. Graag zou ik wat input willen hebben van de kenners hier.
Eerst zal ik de situatie uitleggen want het zal anders aangesloten zijn als de nederlandse systemen, omdat ik in Oostenrijk woon.
Als basis heb ik een brander in de kelder staan van 25kw deze verbrand zgn pellets. Een volledig automatisch systeem. Deze brander verwarmd water tot 75 graden ( temperatuur kan ik zelf instellen)
Dit wordt wordt gepompt door een grundfus pomp door het huis naar de verschillende radiatoren. Ook is er een retourpomp. Voor de aanvoerpomp is een kastje dat de aanvoertemperatuur electronisch regeld (deze aanvoertemperatuur kan ik instellen en is afhankelijk van de buitentemperatuur (bij -10 graden 55 en en +10 graden , 80 graden).
Dit gebeuren met pomp en voorlooptemperatuur regelaar is krinloop 1 en werkt zoals hierboven nu zo'n 3 jaar zonder al teveel problemen (alles aangesloten door een installateur).
Afgelopen jaar heb ik een nieuwe badkamer gebouwd met vloerverwarming en heb een verdeler uit Nederland meegenomen (merk ROBOT), deze is hydraulisch neutraal (ik weet niet precies wat dit inhoud, maar heb een vermoeden). Vorige week is deze unit aangesloten maar we stuitten op een probleempje. De pomp die op deze robot unit zit is uitsluitend om het water rond te pompen in de vloerverwarming.
Hoe komt het water van de brander naar deze unit (afstand tussen deze uniten de brander is ongeveer 6 meter).?
Momenteel is er eventjes een "noodoplossing" gemaakt om het geheel te testen en tot de beste oplossing te komen. Er is een aftakking gemaakt net na de grundfuss pomp van kringloop 1, kortom, deze pomp verzorgt nu alle radiatoren van het hele huis en ook de vloerverwarming. In principe geen probleem , de pomp is "zwaar" genoeg. Dit werkt nu al een weekje probleemloos.
Maar, ik ben over deze aansluiting niet tevreden, ik heb in ons huis het zo ingesteld:
Ik wil het huis warm hebben vanaf ongeveer 0800 tot 22:00. waarvan tussen 11:00 en 17:00 het geheel mag afkoelen omdat we dan meestal buiten aan het werk zijn. Kringloop 1 is dus ingesteld van 06:45 tot 11:00 en van 16:30 tot 22:00.
Nu met de vloerverwarming is het dus iets anders geworden, omdat het lang duurt voor de vloerverwarming z'n warmte afgeeft moet deze veel eerder aangaan. Laten we zeggen rond 0400 ( ik weet nog niet precies hoelang het duurt voordat de vloer is opgewarmd). Hoe het nu is aangesloten betekend dat het gehele huis al wordt opgewarmd vanaf 0400 en de vloerverwarming ook aan staat tot 22:00 terwijl deze eerder uit mag. ( ik hoop dat mn verhaal een beetje duidelijk is)
Ik wil het dus als volgt aansluiten:
-radiatoren is kringloop 1
-vloerverwarming is kringloop 2
de tijden van kringloop 1 en kringloop 2 zijn verschillend in te stellen.
Hoe komt nu het warme water van de brander naar de Robot verdeelunit. De installateur en ik hebben de volgende oplossingen:
-een extra pomp op kringloop 2 die het warme water naar de verdeelunit pompt. zal meteen werken, maar zal zeker een 300 euro kosten aan aansluiten + de nieuwe pomp, het zal ook extra electriciteit verbuiken.
-Aangesloten houden hoe het nu is, maar een electrisch ventiel / electrische afsluiting ertussen zetten dier ervoor zorgt dat er geen water kan stromen door kringloop 1 terwijl de grundfuss pomp wel draaid om "alles" te voorzien van warm water. Dit electrisch ventiel/kraan zal moeten werken :" 230V erop is kraan open, geen stroom erop is kraan dicht." dit kan ik dan zonder problemen programeren op mn brander. Kosten zullen niet hoog zijn (heb geen idee wat zo'n electrisch ventiel/kraan kost) maar zal goedkoper zijn als een extra pomp, ook in verdere electriciteits kosten. Nadelen zien we eigenlijk niet.
Maar, de installateur weet het volgende niet zeker. Laten we zeggen om 5 uur inde ochtend is er warm water in de leidingen van de vloerverwarming en wordt rondgepompt, er wordt geen "vers/warm" water gevraagd van de brander, maar de grusdfuss pomp is wel nog steeds water aan het doorpompen, dit water kan nergens heen, want er is geen (constante) afname van de robot verdeelunit en het electrisch ventiel/kraan zal om dat tijdstip dicht zijn.
Is dit een probleem voor deze pomp? Eventueel kan dit volgens de installateur worden opgelost door een overdruk ventiel te plaatsen die het water weer terug omleid. De installateur wist niet of dit nodig was bij dit soort pompen en ging info vragen.
Weet iemand hier of dit een probleem kan zijn? En of die overdukventiel met terugvoerleiding nodig gaat zijn?
Is er nog een andere oplossing voor de aanvoer naar de verdeelunit?
Ik hoop dat mn verhaal een beetje duidelijk is, want het is niet echt gemakkelijk uit te leggen.
Bedankt,
cor
Bij het installeren van mn verwarming en vloerverwarming is een klein probleempje ontstaan. Graag zou ik wat input willen hebben van de kenners hier.
Eerst zal ik de situatie uitleggen want het zal anders aangesloten zijn als de nederlandse systemen, omdat ik in Oostenrijk woon.
Als basis heb ik een brander in de kelder staan van 25kw deze verbrand zgn pellets. Een volledig automatisch systeem. Deze brander verwarmd water tot 75 graden ( temperatuur kan ik zelf instellen)
Dit wordt wordt gepompt door een grundfus pomp door het huis naar de verschillende radiatoren. Ook is er een retourpomp. Voor de aanvoerpomp is een kastje dat de aanvoertemperatuur electronisch regeld (deze aanvoertemperatuur kan ik instellen en is afhankelijk van de buitentemperatuur (bij -10 graden 55 en en +10 graden , 80 graden).
Dit gebeuren met pomp en voorlooptemperatuur regelaar is krinloop 1 en werkt zoals hierboven nu zo'n 3 jaar zonder al teveel problemen (alles aangesloten door een installateur).
Afgelopen jaar heb ik een nieuwe badkamer gebouwd met vloerverwarming en heb een verdeler uit Nederland meegenomen (merk ROBOT), deze is hydraulisch neutraal (ik weet niet precies wat dit inhoud, maar heb een vermoeden). Vorige week is deze unit aangesloten maar we stuitten op een probleempje. De pomp die op deze robot unit zit is uitsluitend om het water rond te pompen in de vloerverwarming.
Hoe komt het water van de brander naar deze unit (afstand tussen deze uniten de brander is ongeveer 6 meter).?
Momenteel is er eventjes een "noodoplossing" gemaakt om het geheel te testen en tot de beste oplossing te komen. Er is een aftakking gemaakt net na de grundfuss pomp van kringloop 1, kortom, deze pomp verzorgt nu alle radiatoren van het hele huis en ook de vloerverwarming. In principe geen probleem , de pomp is "zwaar" genoeg. Dit werkt nu al een weekje probleemloos.
Maar, ik ben over deze aansluiting niet tevreden, ik heb in ons huis het zo ingesteld:
Ik wil het huis warm hebben vanaf ongeveer 0800 tot 22:00. waarvan tussen 11:00 en 17:00 het geheel mag afkoelen omdat we dan meestal buiten aan het werk zijn. Kringloop 1 is dus ingesteld van 06:45 tot 11:00 en van 16:30 tot 22:00.
Nu met de vloerverwarming is het dus iets anders geworden, omdat het lang duurt voor de vloerverwarming z'n warmte afgeeft moet deze veel eerder aangaan. Laten we zeggen rond 0400 ( ik weet nog niet precies hoelang het duurt voordat de vloer is opgewarmd). Hoe het nu is aangesloten betekend dat het gehele huis al wordt opgewarmd vanaf 0400 en de vloerverwarming ook aan staat tot 22:00 terwijl deze eerder uit mag. ( ik hoop dat mn verhaal een beetje duidelijk is)
Ik wil het dus als volgt aansluiten:
-radiatoren is kringloop 1
-vloerverwarming is kringloop 2
de tijden van kringloop 1 en kringloop 2 zijn verschillend in te stellen.
Hoe komt nu het warme water van de brander naar de Robot verdeelunit. De installateur en ik hebben de volgende oplossingen:
-een extra pomp op kringloop 2 die het warme water naar de verdeelunit pompt. zal meteen werken, maar zal zeker een 300 euro kosten aan aansluiten + de nieuwe pomp, het zal ook extra electriciteit verbuiken.
-Aangesloten houden hoe het nu is, maar een electrisch ventiel / electrische afsluiting ertussen zetten dier ervoor zorgt dat er geen water kan stromen door kringloop 1 terwijl de grundfuss pomp wel draaid om "alles" te voorzien van warm water. Dit electrisch ventiel/kraan zal moeten werken :" 230V erop is kraan open, geen stroom erop is kraan dicht." dit kan ik dan zonder problemen programeren op mn brander. Kosten zullen niet hoog zijn (heb geen idee wat zo'n electrisch ventiel/kraan kost) maar zal goedkoper zijn als een extra pomp, ook in verdere electriciteits kosten. Nadelen zien we eigenlijk niet.
Maar, de installateur weet het volgende niet zeker. Laten we zeggen om 5 uur inde ochtend is er warm water in de leidingen van de vloerverwarming en wordt rondgepompt, er wordt geen "vers/warm" water gevraagd van de brander, maar de grusdfuss pomp is wel nog steeds water aan het doorpompen, dit water kan nergens heen, want er is geen (constante) afname van de robot verdeelunit en het electrisch ventiel/kraan zal om dat tijdstip dicht zijn.
Is dit een probleem voor deze pomp? Eventueel kan dit volgens de installateur worden opgelost door een overdruk ventiel te plaatsen die het water weer terug omleid. De installateur wist niet of dit nodig was bij dit soort pompen en ging info vragen.
Weet iemand hier of dit een probleem kan zijn? En of die overdukventiel met terugvoerleiding nodig gaat zijn?
Is er nog een andere oplossing voor de aanvoer naar de verdeelunit?
Ik hoop dat mn verhaal een beetje duidelijk is, want het is niet echt gemakkelijk uit te leggen.
Bedankt,
cor