Vraagje over afvoer en afschot

Bob007

  • #1
Beste allen,

Stank vanuit de kruipruimte en een hemelwaterafvoer verzakt langs de gevel.
Heel wat posts gelezen, maar nog niet de antwoorden gevonden. Hopelijk wilt iemand mij helpen?

De regenpijp in de achtertuin bleek verzakt en niet meer helemaal aangesloten op de afvoer naar de kruipruimte naar het riool aan de voorkant van de woning.

Vragen:
1. De pijp bovenaan de sifon kan een stukje in de afvoer van de gevel (95mm binnenmaat. Het pijpje bovenaan de sifon is wat ovaalvormig (72 en 79mm binnenmaat) en niet meer rond en probleem: er zit iets meer dan 1 cm speling. Dan denk je: Hoe heeft dit ooit wel kunnen passen? En hoe lossen we dit op? Zie fotos.

2. We hebben in de wijk last van verzakking. Hoe kan ik het makkelijkst een ophanging verzorgen? Zodat de sifon niet weer zakt en de leidingen weer uit elkaar zakken? Ik heb op het forum iets gezien, maar dit lijkt vanaf de bouw te zijn gedaan. Zie foto.

3. Omdat er allerlei afval in de afvoer naar buiten kwam ben ik in de kruipruimte gaan kijken naar het afschot. Het blijkt dat het de verkeerde kant op afschot staat. Ik zie echter geen mogelijkheid dit aan te passen. Hoort afvoer in de kruipruimte niet op afschot te hangen? Of is de woning naar de achtertuin verzakt?
Overigens hangt niets goed op afschot. De standleiding komt uit op een horizontale afvoerleiding (verzamelleiding?) die naar de grondleiding gaat die weer naar buiten gaat. Die horizontale afvoerleiding staat ook op verkeerd afschot.

Alvast bedankt!

Ps. Sorry voor de fotos. Daar waar je een regenpijp op de grond ziet liggen, dat is de regenpijp met sifon die ik eruit heb gegraven om te legen. Dat zat vol met derrie.

afvoer_buiten1.jpg IMG_9230.PNG IMG_9229.PNG IMG_9228.PNG afvoer_klusidee_ophanging.PNG afvoer_waterpas.jpg afvoer_waterpas-toilet2.jpg afvoer_waterpas-toilet.jpg
 
Laatst bewerkt:

Bob007

  • #2
Foto van regenpijp met vastgelijmde sifon.

Afvoer-sifon-heel.png
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
Enigste wat je ken doen is voorste stuk op afschot maken.
Die sifon moet er wel weer tussen anders stank overlast bij HWA.
Op foto zie je ook dat laatste stuk in de fundering ook vervormd is.
Deze moet je er tussen weg halen en vervangen omdat dit behoorlijk tegen loopt
Je kunt een vervormde maat buis met brander of verffohn weer in model krijgen.

Naamloos.jpg

Er zit een verloop ring
Naamloos.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Bob007

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #4
En zo kan je voor meer afschot krijgen mits in de grond ook meer afschot zit.
Naamloos.jpg
 
  • Like
Waarderingen: Bob007

Bob007

  • #5
Bedankt voor uw reactie @Henk253 .

Uit uw antwoord maak ik op dat het allemaal dus wel op afschot moet hangen naar het riool. Helaas is dat nergens het geval. Overal hangt het net buiten de waterpas/op afschot de verkeerde kant op, zie tekening.

(punt 3: afschot)
Het wegkappen is een idee inderdaad. Ik zal het wel aan de kruipruimte kant moeten wegkappen, omdat in de grond/kruipruimte niet meer afschot te behalen is, zie tekening.

(punt 1: aansluiting afvoerpijpen)
Het in vorm terugbrengen van de pijpen zal niets oplossen, de maten kloppen niet om te passen. De 95mm binnen gaat niet passen op de 81-86mm buitenmaat van het koppelstuk van de regenpijp met sifon.

Het heeft met wel tot het volgende idee gebracht. Er zijn twee punten zijn waar het los zit en ik makkelijk iets kan vervangen:
- De pijp uit de gevel (a) (90mm buitenmaat) heeft een los opzetstuk met een ingelijmd kapot stukje pijp (95mm binnenmaat), zie foto.
- de regenpijp zit los na de sifon, zie foto.

Dus ik zou na de sifon het stukje recht 80mm + 90gr stuk + recht stukje kunnen vervangen met nieuw en daar een nieuw koppelstuk opzetten: 80 naar 90mm zodat die past DIRECT op de pijp (a) die uit te gevel komt.

Vraag 1: Is dit de juiste wijze van koppelen?
Vraag 2: In een andere post heb ik gelezen dat ik niet alles wil vastlijmen, maar evt wel siliconenkit om het goed af te dichten. Klopt dat?
Vraag 3: Hoe hang ik de sifon op aan de gevel zodat het niet weer kan verzakken?

Alvast bedankt weer!

Afvoer_tekening1.jpg afvoer_hwa-geheel.jpg afvoer_buiten-closeup1.jpg afvoer_buiten-closeup2.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #6
Eerst even een reactie over punt 3
Je moet buiten voor op graven en dan stuk buis er uit en van met sloophamer van binnen en buiten tot beton ijzer kappen.
Nu kan van af Y-stuk onder de vloer leiding laten zakken.
De leiding naar achter is 100mm.
Zal nog even gaan uit zoeken hoe het achter met materiaal maten uit komt.
Hwa word niet gelijmd omdat je gemakkelijk los kan krijgen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
1683198772815.png

Als je goed kijkt is die verloop afgebroken er zit 100 kant in een sok en de 80 kant op de pijp waar sifon zit.
Als ze de gedeelte hier wel gelijmd hebben dan moet dat stuk leiding er uit de fundering muur en dan kan je ook dat stuk wat scheef zat weg kappen zodat je ook weer meer afschot krijgt.
Een sifon zit gewoon zo in de grond als grond zakt dan gaat sifon mee anders knapt het zelfs met beugel.
 

Bob007

  • #8
Bedankt @Henk253. Je schreef eerder al 'voor' en begreep niet dat je daarmee de voortuin bedoelde. Dat kan idd het probleem oplossen om de leiding voor en de Y-stukken te laten zakken.

De leidingen hangen aan
1) metalen dragers die aan de fundering lijken vast te zitten
2) afvoerbeugels met draadeind aan betonnen vloer, zie foto:
https://www.klusidee.nl/Forum/attachments/afvoer_waterpas-toilet2-jpg.61856/

Vraag: weet u ook hoe ik ze in mijn situatie kan laten zakken?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
De beugels kan ik niet zien te ver weg misschien kan daar iets aangepast worden.
Of alles op nieuw beugelen en je hebt ook wokkels die je in het piepschuim draait zodat daar aan vast kunt beugelen
wokkels klik hier

Met de klemschuif kan je hem lager of hoger zetten.
1683201645247.png
 

Bob007

  • #10
Beste @Henk253 , de leiding van de achtertuin naar het y-stuk is toch echt een 90mm, het staat op de leiding, zie foto.

Daar zit naar buiten toe een losse sok op met daarin nog een kapot stuk vastgelijmd zoals je al schreef. Dus een nieuwe sok zou de oplossing kunnen zijn om het weer aan te sluiten. Alleen welke sok?

Het moet passen op die vervormde sok die op de sifon zit. Ik meet 81-86 buitenmaat in ovale vorm, dat zou ca 83mm in ronde vorm worden. Die maat kan ik niet vinden.

Is de oplossing alle stukken na de sifon vervangen? Maar met welke stukken kom ik aangesloten op 90mm?

Na de sifon kan ik vervangen een rechte 80mm, daarna een verjong spie-eind 80mm, dan weer een recht stukje 80 en dan een sok 80mm naar 90mm, maar welke?
Winkel gebeld en heeft deze niet...

Ik hoop dat iemand weet hoe dit op te lossen. Dank!

afvoer_oplossing-new.jpg
Niet nodig winkels te noemen - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #11
Zelf ben ik niet zo goed in lezen van dingen.
Ze zijn hier aan het prutsen geweest omdat de doorvoer van de fundering scheef loopt hebben ze een dunnere buis gebruikt.
Ik keek naar de sok daar stond 100 op dus ga ik van uit dat de sok spie eind in de buis zit en niet er om heen dat hoort niet zo.
En in die sok mof zit die verloop ring geschoven 100x80
1683213459454.png

Als je de buis90 gewoon laat zitten dan moet je dat stukje verloop ring uit die mof halen.
Daar kan dan een verloop ring 100x80 in.
Dan een stukje buis dan die bocht 80 90graden verjongd spie

1683214116521.png

Spie eind komt dan in de stukje buis wat naar andere bocht loopt.
-----------
Mocht je de buis 90 gaan vervangen laatste stuk
Dan moet je een 2 x een sok 90mm hebben binnen en buiten.
Buiten daar komt in die sok een inschuifverloop 90x80
en dan kan je zo aansluiten wat ik zei met die bocht.

ScreenHunter 523.jpg
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Bob007

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #12
Het is (bij een paalfundering) geen goed idee een sparing in de funderingsbalk tot op het betonstaal uit te hakken. Het staal moet namelijk minimaal 25mm dekking hebben, anders gaat het roesten. Ik heb geen andere oplossing voor je, maar het verzwakken van je fundering is niet de juiste weg.
 
  • Like
Waarderingen: Bob007

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #13
Ik heb het wel eens gedaan flat 4hoog uit 1950 omdat bij een gietijzeren leiding geen andere mogelijkheden waren om alles te vervangen.
We gingen de eerste 4 meter er uit dan beton vrij gekapt tot betonijzer dan goed schoon en gingen het behandelen.
Tegenwoordig hebben ze ook veel spul als ze beton reparatie doen, zie hier.
 

Bob007

  • #14
Dank voor de toevoeging @IJkenhout .

Dank @Henk253 , iemand heeft inderdaad verkeer zitten knutselen daar. De winkel had er niets passends voor, dus ik laat de 90 buis zitten en vervang de losse mof-spie en verdere delen zoals je beschreef. De spullen al in huis. Ik probeer wel wat siliconenkit tussen de buitenkant 90mm buis en binnenkant het spie-eind (92mm) van de 100 mof te doen. *zucht*

I
k had je beschrijving van een dubbele 90 mof met verloopring 90x80 nog niet gelezen helaas. Dat had wel een juiste oplossing geweest. Enfin, we zetten dat op de lijst voor volgend jaar wanneer we de tuinen aanpakken, dan moet het toch weer open. Dank voor de hulp!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #15
Staat er wel.
Kijk die sok hebben ze vast gezet en zagen kan je niet want zit in de fundering dus je zult onder de vloer door zagen daar een sok 90 en dan stuk buis en dan weer een sok 90 en daar in een verloop 90x80.
----
En een winkel heeft gewoon standaard spul vaak moet je naar de vakhandel voor bijzonder dingen.

1683281004118.png
 

Bob007

  • #16
Bob007 schreef:
Ik had je beschrijving van een dubbele 90 mof met verloopring 90x80 nog niet gelezen helaas.
@Henk253 , je hebt helemaal gelijk en ik bedoelde dat ik al terug van de winkel was voordat ik je bericht met beschrijving en tekening zag. Maar hier kunnen we zeker wat mee volgend jaar als we de tuin doen en dan gaan we dus ook de kruipruimte in ja. Bedankt voor de hulp!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu