Ik heb hier een groepenkast waarvan ik me af vraag of de selectiviteit wel in orde is.
Ook begrijp ik niet zo goed waarom er gekozen is voor 63 A smeltpatronen terwijl er 3x25A binnenkomt.
Misschien als voorbereiding voor verzwaring of zou er een andere reden voor zijn?
Het is een oude meterkast met losse kastjes zonder aardlek!
De opstelling is als volgt:
Hoofdzekeringen: 3x25A
hoofdschakelaar: 63A
Smeltpatronen: 3x63A
Smeltpatronen: 6x16A
Verder zit er na de smeltpatronen van 3x63A een kabel (4x10mm2 of dikker) van een meter of 25. deze loopt naar een meterkast in de schuur waarvan de opstelling als volgt is:
Hoofdschakelaar: 63A
hoofdzekeringen 3x63A
Smeltpatronen: 3x25A Naar een compressor
Smeltpatronen: 3x16A Verlichting en wcd's schuur
De bedoeling is om dit alles te vervangen voor het volgende:
Hoofdzekeringen: 3x25A
hoofdschakelaar: 63A Gewoon de oude, zit in een los kastje.
2xALS 4P 40A 30mA met daar achter 8 automaten 16A
1x 4P automaat 40A Voor de kabel naar de meterkast in de schuur.
Meterkast schuur:
Hoofdschakelaar: een 4P ALS 40A 30mA
1x 4P automaat 25A naar de compressor
3x automaat 16A voor de verlichting en wcd,s
Graag opmerkingen of tips over de nieuwe installatie!
Ook wil ik graag vragen of de wat voordeligere merken kasten en automaten veel slechter zijn. Of zit het hem meer in installatie gemak en merk bekendheid. Er is veel prijsverschil!
Alvast bedankt allemaal!!!
Ook begrijp ik niet zo goed waarom er gekozen is voor 63 A smeltpatronen terwijl er 3x25A binnenkomt.
Misschien als voorbereiding voor verzwaring of zou er een andere reden voor zijn?
Het is een oude meterkast met losse kastjes zonder aardlek!
De opstelling is als volgt:
Hoofdzekeringen: 3x25A
hoofdschakelaar: 63A
Smeltpatronen: 3x63A
Smeltpatronen: 6x16A
Verder zit er na de smeltpatronen van 3x63A een kabel (4x10mm2 of dikker) van een meter of 25. deze loopt naar een meterkast in de schuur waarvan de opstelling als volgt is:
Hoofdschakelaar: 63A
hoofdzekeringen 3x63A
Smeltpatronen: 3x25A Naar een compressor
Smeltpatronen: 3x16A Verlichting en wcd's schuur
De bedoeling is om dit alles te vervangen voor het volgende:
Hoofdzekeringen: 3x25A
hoofdschakelaar: 63A Gewoon de oude, zit in een los kastje.
2xALS 4P 40A 30mA met daar achter 8 automaten 16A
1x 4P automaat 40A Voor de kabel naar de meterkast in de schuur.
Meterkast schuur:
Hoofdschakelaar: een 4P ALS 40A 30mA
1x 4P automaat 25A naar de compressor
3x automaat 16A voor de verlichting en wcd,s
Graag opmerkingen of tips over de nieuwe installatie!
Ook wil ik graag vragen of de wat voordeligere merken kasten en automaten veel slechter zijn. Of zit het hem meer in installatie gemak en merk bekendheid. Er is veel prijsverschil!
Alvast bedankt allemaal!!!