Vorstbeveiliging met een buitentempsensor bij de Remeha Calenta 40L

Ik heb een Remeha Calenta Ace 40L ketel, aangestuurd door een Etwist thermostaat.
Een deel van mijn cv leidingen gaan door een bevriezingsgevoelig gedeelte van de zolder.
Om deze te beschermen wil ik een buitensensor op de ketel aansluiten, zodat de vostbeveiliging onder een bepaalde via AP080 ingestelde temperatuur de pomp continu laat draaien.
Echter wil ik niet de temperatuur in huis via een stooklijn aan de hand van de buitentemperatuur regelen, maar via een ruimteregeling door de Etwist thermostaat.
Nu kan ik via CP780 kiezen voor "1=Ruimteregeling" als manier van regelen.
Mijn vraag is dan echter: als ik kies voor CP780=1 schakel ik dan ook niet de vorstbeveiliging via de buitensensor uit?
Weet iemand dit?
Bij voorbaat dank
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • waarom plaatst u geen voeler of 2e thermostaat op/bij/in de ruimte als vorstbeveiliging? De cv zal met uw oplossing gaan verwarmen en deze warmte moet ergens heen, ook zal er stroming door het vorstgevoelige gedeelte moeten zijn (dus de radiator altijd open)
    Als het buiten rond het vriespunt is dan is dit vaak nog niet zo binnen maar zal uw ketel al wel in de vorstbeveiliging modus gaan verwarmen.
    Wat eventueel ook een optie kan zijn is een thermolint te plaatsen op de stukken wat mogelijk kan bevriezen, dit lint voorzien van eigen thermostaat gaat dan aan bij bijvoorbeeld 5 graden en houdt zo de leidingen vorstvrij zonder dat er onnodig verwarmt gaat worden.
     
    Bedankt voor uw reactie!

    Thermolint zou zeker een goede oplossing geweest zijn ware het niet dat ik bij een groot gedeelte van de leiding zonder sloopwerk niet bij kan komen (achter een vast knieschot).

    Bij de calenta ace kun je wel een 2e (vorst)thermostaat parallel aansluiten bij een aan/uit thermostaat, maar niet bij een opentherm modulerende thermostaat zoals de Etwist.
    De enige optie in dat geval, zoals wordt aangegeven door Remeha, is het aansluiten van een buitenthermostaat op de Tout

    Naar ik begrepen heb gaat de ketel in de vorstbeveiliging via de buitensensor niet verwarmen, maar laat hij alleen de pomp continu draaien om bevriezing van de leidingen te voorkomen. Bovendien is de temperatuur waarbij de vorstbeveiliging ingeschakeld wordt instelbaar via "AP080= Buitentemperatuur waaronder de
    vorstbeveiliging wordt geactiveerd"

    Vorstbeveiliging via een buitentemperatuur sensor zou in mijn geval de mooiste optie zijn.

    Alleen vraag ik mij dan af, als ik het verwarmen via een stooklijn uitschakel door CP780 op 1 te zetten, niet de hele buitentemperatuursensor buitenspel wordt gezet en dus ook zijn vorstbeveiliging niet meer werkt.
     