Voorstel afvoer

Status
Niet open voor verdere reacties.
Bij de renovatie van onze woning zijn we momenteel gestart aan de afvoer voor de nieuwe badkamer op het eerste verdiep. Momenteel hadden we de opstelling uit bijlage in gedachte. Wat is jullie mening hierover?

Een aantal punten waarover ik momenteel nog twijfel zijn de volgende:
1) Momenteel heb ik via een Y-stuk met schroefdop een ontstoptoegang voorzien achter het hangtoilet, is dit aan te raden?
2) Dient er bovenop de standleiding van 110mm nog een leiding naar boven getrokken te worden door het dak met een beluchter of is dit niet nodig? Indien wel, welke diameter is daarvoor dan nodig?
3) Momenteel heb ik bij lavabo 2 en de lavabo van de WC een beluchter voorzien op de kop van de leiding waar deze samen komen. Is dit aan te raden of net niet?
4) Zijn alle diameter en aansluitingen correct gedimensioneerd?

Alvast bedankt voor alle inbreng.

105391_Voorstel_afvoer_3_1.jpg

105391_Voorstel_afvoer_4_1.jpg

105391_Voorstel_afvoer_5_1.jpg

105391_Voorstel_afvoer_6_1.jpg
 
1] als verstopt is kan de pot er ook af.

2] ontspanning moet verder door getrokken worden naar het dak en minimale maat is 50mm.

3]Ontluchting en beluchting van de riolering moet via een ontluchtingsleiding
naar het dak gebeuren. Bij binnenhuis beluchters
is geen ontluchting mogelijk. Daarom mogen deze alleen
toegepast worden als extra beluchting in gevallen waar sifons
herhaaldelijk worden leeggezogen door een te grote onderdruk
in de riolering.


Bad afvoer omdat daar veel bochten komen eerst 75 nemen en dan 50.
 