Voordruk expansievat van groot belang?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Een kennis van mij heeft een (Flamco) expansieset over ter vervanging van mijn huidige vat. Qua inhoud is het vat ruim voldoende, de voordruk is echter 1,0 bar terwijl het expansievat bij de ketel op zolder komt te hangen. Volgens alle berekeningsprogramma s zou de voordruk dan dus 0,5 bar moeten zijn maar het wordt mij niet duidelijk wat de gevolgen/nadelen zijn van een voordruk van 1,0 bar in plaats van 0,5 bar.

Kan ik dit vat als vervanging gebruiken?
In dit topic staat dat het niet veel uitmaakt maar ik wil het toch graag voor de zekerheid nog eens vragen.

Nog wat extra info:
- Ketel: Atag E325C
- Vloerverwarming door de gehele woning (2 verdiepingen)
 
Met een simpele banden spanningsmeter, maak je van een vat met 1 bar voordruk, binnen een paar minuten een vat met een voordruk van 0,5 bar.
Het word niet voor niets voorgeschreven hè.