Volledig rioolplan woning

Dag allemaal,

Ik ben bezig mijn riool te vernieuwen in mijn woning, een nieuwe indeling. Met AI ben ik al heel veel verder gekomen, maar tips van de mens zijn ook altijd handig. Wel heb ik besloten alles op 1 cm per 1 m1 afschot te leggen, waar het advies is tussen de 0,5 en 2 cm per m1.

De vloer van mijn woning bestaat in de nabije toekomst voor de ene helft uit schuimbeton (het blauw gearceerde) en de andere helft een houten vloer met kruipruimte. Op het zand, waar het schuimbeton gestort gaat worden, heb ik PIR platen gelegd ten behoeve van extra vloerisolatie.

Mijn vragen:
  1. Ik moet voorkomen dat mijn 110 mm riool gaat opdrijven zodra het schuimbeton gestort wordt. De buis zweeft zo'n 20 centimeter boven de PIR platen. Hoe kan ik het riool fixeren aan de PIR platen, of aan het zand onder de PIR? Om de hoeveel meter moet ik het fixeren?
  2. Bij C komt de keuken en moet ik dus een Y-stuk plaatsen in het riool. AI zegt dat ik het riool dat in het schuimbeton terecht komt verbindingen met manchet moet gebruiken en niet moet verlijmen, klopt dat?
  3. Ik ga PU schuim om de 110 mm buis heen doen zodat het kan werken in het beton. AI zegt dat ik bij de koppelingen de buis ook 1 cm terug moet trekken zodat het ook horizontaal kan werken. Klinkt voor mij niet logisch omdat de ene buis dan niet naadloos aansluit op de andere buis in de koppeling.
  4. Bij B gebruik ik een 2x 45 graden bocht. Moet ik tussen beide bochten ook een stukje rechte afvoer zetten of kan ik de 2x 45 graden bochten direct aan elkaar koppelen?
  5. Boven A zit de badkamer op de eerste etage. Kan ik de verticaal lopende 110 mm buis gewoon recht naar beneden laten lopen zodat het water/fecaliën recht naar beneden vallen? Of moet deze verticalen buis ietwat schuin staan zodat het water langs de zijkant van de buis gaat?
  6. Beluchting wil ik doen via het dak met 110 mm (boven de badkamer) en achter het toilet met 110 mm. Is dit voldoende beluchting?
Mis ik zaken? Hebben jullie nog tips?

rioolplan.jpg
 
Je kan het riool gewoon instorten zonder dit te isoleren.zet het goed vast sla bijvoorbeeld wat houten paaltjes in de grond waaraan je de kunststof banden kan verankeren.

persoonlijk zou ik de isolatieplaten op het schuimbeton leggen .
en daarop je afwerkvloer aanbrengen dan hebben ze een beter rendement en reageerd indien aanwezig je vloerverwarming sneller

de standleiding gewoon waterpas zetten maar wel aansluiten onder 45 graden


PS denk ook aan je hemelwater dat moet apart bij een nieuw riool
 
Hoe kan ik het riool fixeren aan de PIR platen, of aan het zand onder de PIR? Om de hoeveel meter moet ik het fixeren?
paaltjes of betonijzer in het zand slaan, en hier de buis aan verankeren (6 mm is nog te buigen bij voldoende lengte)

HWA en riool scheiden (in ieder geval tot buiten de gevel), zodat je nu of later als dit moet al geregeld hebt.

Vergeet de folie op de bodem onder het schuimbeton niet.
 
@Boertje125 De PIR platen liggen al op het zand (56 mm dik). Ik boor wel wat gaten in de PIR en sla plaatjes in het zand. Ik zou ook het riool kunnen fixeren middels latten aan het plafond te zetten, het plafond ligt immers ook open. Dan hoef ik het PIR niet te doorboren.

Ik begrijp je punt van de PIR op het schuimbeton in plaats van eronder. Echter, ik neem een droogbouw vloerverwarming (ivm deels houten vloer voorzijde woning). Het leek me niet verstandig direct een droogbouw vloerverwarming op PIR te leggen, vanwege instabiliteit. Eerst zou ik trouwens alleen 35 cm schuimbeton nemen, dus de 56 mm PIR op het zand onder het schuimbeton is bonus :)

Standleiding zal ik waterpas zetten, dank.

@Walker Momenteel zit er nog een 110 mm van het HWA aan de vuilwater afvoer. Deze vangt het hemelwater op via een put dat in de tuin terecht komt. Ik zal 'm afkoppelen en de put dichtmaken (hoe doe ik dit?). Mijn idee was sowieso om de betonnen tuin te vervangen voor een groene tuin waar het regenwater in weg kan lopen.

Ik heb onder de PIR folie gelegd en leg óók folie op de PIR.
 
Anderen die antwoord hebben op mijn andere vragen?

Gebruik in lijm- of manchetverbindingen in het beton voor het riool?
Moet er een recht stuk buis tussen de twee keer 45 graden bochten?
Is mijn voorstel voor beluchting voldoende?
 
Laatst bewerkt:
schuimbeton is te zacht.
het is beter om daarop een zandcementafwerking toe te passen.

je gebruik manchetverbindingen een recht stuk is niet nodig maar dan moet je wel een 1 mof/spie halen.
als je 2* 45 graden met dubbel manchet wilt gebruiken moet er uiteraadt wel een stuk buis tussen
 
Dat is dan balen, want dan kan ik niet de gewenste dikte met schuimbeton halen voor subsidie... Is droogbouw vloerverwarming echt niet mogelijk op schuimbeton?

Ook is het probleem dat ik dan de ene helft van de woning komt te zitten met droogbouw vloerverwarming en de andere helft met zandcement.

Heel misschien red ik het met zandcement/anhydriet maar dan moet de opbouw minimaal zijn. Hoe laag mag dit zijn?
 