Een jaar of twee geleden heb ik het raam in de badkamer laten vervangen door dubbel glas.
Vorige maand ontdekte ik regendruppels tussen de onderste kitrand en het raam.
Afgelopen weekeind dacht ik even het kit weg te snijden en opnieuw te kitten, maar ontdekte dat het ook tot onder het kit behoorlijk nat was.
Ik heb nu de glaslat weggehaald en gelukkig is het houtwerk onder het raam niet rot, en zelfs kurkdroog.

Wel zitten er ook kieren tussen 1 verticale glaslat en het raamkozijn. Toen ik met een hamer en drijver de spijkerkopjes dieper in het hout sloeg zag ik er druppeltjes tussen de zijkant uitschieten. Nu is mijn vraag moet ik het vocht tussen de glaslat en kozijn eerst laten drogen voordat ik de kiertjes dichtkit, of kan ik de kiertjes nu al dichtkitten? Achter de onderste glaslat heb ik het hout al geschuurd en gegrond. Ik kan de onderste glaslat er eventueel een tijdje af laten zodat het geheel kan drogen.
 

Fiesiekus

  • #2
Goed drogen is natuurlijk nooit weg. Ik denk dat het vocht door condensatie onstaat; uw waarnememingen zijn aan de binnenzijde van het raam gedaan?
 

Hermsen

  • #3
Nee, al het vocht is aan de buitenkant. Het is de laatste tijd erg regenachtig. Dus ben ik ook benieuwd of een haardroger kan helpen.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #4
Het probleem is waarschijnlijk veroorzaakt door de speling in de verticale glaslat.

Kunt u deze verwijderen, doe dat dan. Vernieuw het PE-band wat op de glaslat zit ( ook dat van de horizontale glaslat ). Let er daarbij op dat u voldoende hoogte aanhoud: 6 mm voor de horizontale kitvoeg en 4 voor de verticale.

Laat de sponningen goed drogen, en behandel ze daarna met grondverf.

Breng de glaslatten weer aan kit de voegen.
 

Chathanky

  • #5
Niet met een haardroger drogen!
Plaatstelijke temperatuursverschillen kunnen een thermische breuk veroorzaken bij dubbelglas.

De glaslatten zitten niet onder spanning in je kozijn?
Dit kan het wijken van je glaslatten veroorzaken. Ook dienen er voldoende spijkers in de glaslatten te zitten. bezuinigen werkt een stuk sneller maar kunnen het wijken van de latten bevorderen.
Als alles goed aansluit zou de verf voldoende bescherming moeten bieden tussen kozijn en glaslat.

Vreemd is ook dat het vocht zich ophoopt onder de horizontale lat.
Normaal moet de horizontale lat een ventilerende lat zijn of een dichte lat maar dan moeter wel gaatjes onder in het kozijn zitten om het vocht af te voeren naar buiten.
Vocht mag zich nooit op hopen in de spouw tussen glas en kozijn.
Als de ventilatie gegarandeert (aangebracht) is zal het restvocht vanzelf verdwijnen uit het kozijn.
Het makkelijkste is om een een ventilatielat aan te brengen in de onderste lat.
De spouw moet je wel in de grondverf zetten.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #6
Een ventilatielat aanbrengen in de onderste lat....

Da's een interessante!
 

Chathanky

  • #7
Je begrijpt toch wel wat ik er werkelijk mee bedoelde Kees de schilder, of is het echt klink klare onzin wat ik schreef? :?
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #8
Tuurlijk m'n beste.. ik denk dat je bedoelde een ventilatielat aanbrengen op de onderste kozijnligger.

Maar ehhh.... zou je niet beter de sponning kunnen gronden ipv de spouw?
 

Chathanky

  • #9
Ja, in de sponning zit ook een spouw, dat is het deel wat ik aan gaf, die hoor je wel te beschermen tegen vocht.
 

Kees de schilder

Verf- en houtrotherstel adviseur
  • #10
:denk:
 

Hermsen

  • #11
Kees, Chathanky, Fiesiekus,

Bedankt voor jullie reacties. Heerlijk leesvoer.
Ik heb intussen de verticale glaslatten gekit. Daar kan hopelijk geen vocht meer tussen komen.

Ik had het houtwerk achter de onderste horizontale glaslat al geschuurd en gegrond.
De onderste lat zat met 4 spijkertjes vast (~50 cm) is dat onvoldoende?

Wat is het “wijken van je glaslatten
 

Fiesiekus

  • #12
Staat op de tube (acrylaat)kit. Reken op minstens 2 dagen.
 

Mauzer

  • #13
Bij een ventilerende lat aan de onderkant is tegenwoordig normaal volgens de plaatsingsnormen, maar belangrijke mededeling; je onderdorpel MOET afwaterend zijn (dus schuin aflopen naar voren)

als deze niet afwaterend is (wat we nog wel eens zien bij hele oude kozijnen of draaiende delen) geeft een ventilerende lat niet het effect dat zou moeten...!
 