VMvK-G over de grond in kruipruimte

Status
Niet open voor verdere reacties.
Voor de nieuwe keuken van mijn zoon moeten we een kabel door de kruipruimte leggen vanuit de meterkast tot aan de andere buitengevel (ca. 5 meter). Mijn zoon heeft in de bouwmarkt kabel gekocht VMvK-G 3x2,5. Nu heb ik 2 vragen:

1. Wat betekend de G achter het kabeltype? Het valt me op dat de kabel nogal dun is. (kabel is wel KEMA gekeurd)

2. mag de kabel in de kruipruimte (ca. 40 cm diep) over de grond liggen. Omdat onder de vloer ca. 25 cm isolatie zit, weet ik echt niet hoe ik hem onder de begane grond vloer zou kunnen bevestigen en er is ook geen leiding of muur waar ik de kabel aan zou kunnen bevestigen.

groet,

Harry
 
VmVk is een dunne uitvoering van YmVk alleen de isolatie is van een ander matriaal.
De G staat voor aders G3x2,5 betekent 3 aders 2,5mm²

Je kan deze gewoon los door de kruipruimte leggen.
 
@The headhunter

Bedankt voor het snelle en duidelijke antwoord. Mijn boeren verstand zei me al dat het eigenlijk geen kwaad kon. Er komt daar namelijk nooit iemand en er gaat zeker niermand spitten. Ik wist echten niet of het volgens NEN 1010 was toegestaan om de kabel los over de grond te leggen. Nogmaals bedankt.

Groet,

Harry
 