Vloerverwarming wordt warm tot aan regelkraan, rest blijft koud.

Vloerverwarming wordt warm tot aan regelkraan, rest blijft koud.
heb al diverse malen ontlucht, opnieuw opgevuld, pomp ontlucht regelkraan gecheckt, enz.
helaas, de leidingen blijven koud
 
image.jpg
 
Als de aanvoer warm Is, de retour koud en de leiding tot de pomp lauw he je een probleem in de aanvoer of retour.

Aanvoer warm retour warm
, Pomp en onderste balk koud dan draait de pomp niet of staan de kranen van de slangen dicht of slangen zitten dicht.

Wat gebeurt er als je de thermostaatkop verwijderd?
Beweegt de stift eronder soepel naar binnen en vanzelf naar buiten?
 