Vloerverwarming wordt niet warm - wat kan ik nog doen?

Goedendag,

Wij hebben een probleem met onze vloerverwarming, deze wordt niet warm
Wat ik al heb geprobeerd:

1. De volledige verdeler is vernieuwd.
2. 1. aanvoerleiding (wordt warm) Let op dit is stadsverwarming!
2. Afvoerleiding
3. Aanvoerthermostaat staat op 45 graden (kan tot 50 maar dit maakt geen verschil) leiding is tot onder deze thermostaat warm
4. RTL staat op 35 graden (Stand 1 - 5, instellingen maakt geen verschil
5. Retourtemperatuur is +/- 20 graden
6. aanvoertemperatuur is +/- 19 graden
7. Afsluiter staat volledig open
8. Pomp staat in de juiste richting (pijl naar beneden) en werkt, hoorbaar verschil in programma's
9. retourkranen staan allemaal open
3. Alle leidingen heb ik doorgespoeld, deze zijn "schoon" en niet geblokkeerd.
4. Kamerthermostaat staat ingesteld op 31 graden (op de aanvoerleiding zit hiervoor een elektrische thermostaatknop)
5. Als ik de pomp ontkoppel en de toe/afvoer van de stadsverwarming afsluit. vervolgens op de afvoer onder de pomp een tuinslang met heet kraanwater aansluit, deze af laat voeren via 7, krijg ik een aanvoertemperatuur van 50 graden en na een uurtje stromen wordt de afvoer temperatuur 30 graden.

Het hele systeem draait nu al een paar dagen en hij verwarmt niet. Ik weet even niet wat ik nog meer kan proberen....

Vloerverwarminggenummerd.jpg
 
Fotos vertekenen nog wel eens klopt het wat ik zie?
Rood lijkt mij buis van15 mm
Blauw lijkt op 22 mm.
Schuifmaat erbij?

Vloerverwarminggenummerd 2.jpg
 
De verdeler zelf heb ik zelf omgewisseld voor een nieuwe versie. Aan de aanvoer en afvoerleidingen is niks veranderd.
 
Deze zitten helemaal dicht, er is dan geen verschil in de vloerverwarming.

De radiatoren werken trouwens gewoon allemaal.
 
Bovenop de leidingen 1 en 2 en links boven 5 op de verdeler.

Bij allemaal komt er meteen water uit,geen belletje lucht meer.
 
Lees eens uit op je warmtemeter hoeveel l/h er over de vloerverwarming gaat. En kijk meteen hoeveel kw er afgegeven word.
 
Ik zou aanvoer en retour sluiten.

Alle slangen sluiten en 1 aansluiting van de mengbalk even op een tuinslang zetten. Dan voorzichtig de aanvoer openen en kijken of ik heet water in de balk krijg.
Is dat ik dan hetzelfde doen op de retourbalk met alleen de retour open.

De rest had je al bekeken.
 
Wordt de retourleiding (2) niet toevallig warm? Bijvoorbeeld door de aftakking naar de radiator? Wellicht zorgt dit ervoor dat de RTL niet opent.
 
In pompen met de flow naar beneden kan hardnekkig lucht blijven zitten. Plaats een vul/aftap kraan op de onderste balk, kranen nr 9 dicht en een paar tellen doorspoelen. Je kan ook de inbusboutjes van het pomphuis voorzichtig iets losdraaien.
 