Vloerverwarming wordt niet warm - Robot Grundfos

Vince123

  • #1
Goedendag,

Wij hebben een ROBOT vloerverwarmingverdeler en een circulatiepomp van Grundfos. Zie de foto hieronder:

image.jpg

De thermostaat in de woonkamer werkt, de thermostatische regeling van de de aanvoer heb ik even op maximaal gezet (70 graden), de leiding vanaf de CV naar de verdeler voelt behoorlijk warm aan, de verdeler is ontlucht, de circulatiepomp werkt maar de slangen die de grond in en uit gaan worden niet warmer. Ik heb alle 3 de standen op de circulatiepomp geprobeerd, maar niks helpt. De radiatoren boven worden wel warm, beneden hebben we alleen vloerverwarming. De aanvoertemperatuur van de cv (Intergas Xtreme) staat ingesteld op 75 graden. De waterdruk is 1,9 bar. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn van het niet warm worden van de vloer?

Alvast hartelijk dank voor het meedenken.

Mvg Vince
 

Bridgewood

  • #2
Goedemorgen,

Staat de retour wel open? Dat is de koppeling/schroef die rechts naast de thermostaatkraan zit.
 

Vince123

  • #3
Goedemorgen,

Bedankt voor de snelle reactie. Ja, die staat helemaal open. Is ook niks aan veranderd sinds vorige winter.

Mvg Vince
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Is de pomp uit geweest afgelopen zomer?
 

Vince123

  • #5
Nee, heeft de hele zomer op stand 1 gestaan.
 

Vince123

  • #6
Dank voor het meedenken. Hij doet het weer. Was een parameter in de cv, waarmee het maximale vermogen wordt geregeld.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu