Vloerverwarming werkt niet ( meer)

Capriolo

  • #1
Hallo beste mensen ,

Zomer is voorbij , tijd om de vloerverwarming weer aan te zetten ....... helaas dacht de vloerverwarming er anders over.


Er wordt geen warm water bijgemixt bij de vloerverwarming , alle pompen draaien , en er komt ook heet water tot aan de "robot"verdeler. Maar daar stopt het.

Hoe ga ik dit het beste troubleshooten?



-Het systeem werkt nu al een jaar of 8-9 zonder problemen.
-De pompen draaien ( heb ik getest met een dingetje/magneet wat dan ronddraait als de pomp het doet.
-heet water komt tot aan de robot- verdeler , wat ook duidt dat de voorpomp het doet.
-ook de pomp aan de robot-verdeler draaid.
-de 2 temperatuur indicatoren blijven op 15 graden staan en de er komt geen warm water door de vloerverwaring.
-een ding is verkeerd aangesloten , de slangen van de vloerverwarming gaan naar boven!. Maar het werkt nu al 8-9 jaar zonder problemen.
-deze zomer heb ik een nieuw drukvat geïnstalleerd.
-Als ik de thermostaatknop eraf haal , dan gaat het "pinnetje"ook geheel uit.

Wat kan ik verder doen om te kijken wat er mis is in mijn systeem.

Bedankt ,
Cor
 

Bert pit

  • #2
Heb je hem ook laten draaien toen de thermostaatknop verwijderd was?
 

Capriolo

  • #3
@ Bert Pit: ja , de pompen draaien nu onafgebroken een hele week op vol vermogen...... maar er komt geen warm water in de mix-unit.

Kan er iets kapot zijn in die mix-unit , en hoe kan ik dat testen.

Kan natuurlijk ook zijn dat er een hoop lucht bijgekomen is toen ik het overdruk vat vernieuwd heb.

Een installatieprobleem is dat de slangen naar boven gaan en het systeem dus niet ontlucht kan worden. Ik verwacht een beetje dat hier het probleem nu zit.

Bij de installatie een jaar of 8 geleden heeft de installateur dat opgemerkt en toen de laatste slang aangesloten toen er water begon uit te spuiten.

Ik heb dat vandaag ook een beetje geprobeerd , maar niet echt gelukt.

Hier heb ik de slang losgekoppeld , de kraan onder die slang dichtgedraaid, en er kwam een hoop water uit..... verder geen effect.

Cor
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als daar lucht de oorzaak zou zijn, zou de retour wel warm zijn.

Je geeft aan dat aanvoer warm word, dus er is iets van toevoer.
Je hebt een koude retour, dus warmte word ergens afgegeven.

Dus of een probleem in de aanvoer of retour.
Die lopen omhoog, hoogste punt ook een ontluchter?
 

Capriolo

  • #5
@ Headhunter:

Wacht , ik denk dat ik het niet goed beschreven had.

-De 2 plastieke slangen ( vloerverwarming) blijven koud.
-De aanvoer, wat de van de ketel komt is warm, maar dat komt niet door de stroming , dat komt door het koper wat de warmte doorgeeft. Er is een aparte pomp tussen ketel en de vloerverwarming , deze pomp draaid en de buis is heet , maar het stroomt niet door in de "mixer".
-De retour naar de ketel blijft ook koud.

Kortom , de Mixer -robot - verdeler laat geen warm water door.

- En nee , er is geen ontluchting op het hoogste punt , dat is een probleem. MAAR, 8 jaar heeft m'n vloerverwarming normaal gefunktioneerd.

Zelf denk ik aan 2 mogelijkheden , of er zit nu zoveel lucht in de slangen dat dit het probleem is.
Of de mixer ( merk Robot)is defect, maar ik heb geen idee of er in de mixer iets zitten kan wat kapot kan gaan. Weet iemand dat?

Bedankt ,
Cor
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #6
Waar lopen de leidingen naar toe badkamer, en hangt er nog een radiator in dezelfde ruimte?

Je zegt dat het altijd gewerkt heeft kan ik me niks bij voorstellen simpel en alleen omdat de slang niet is verkleurt, dat zegt eigenlijk dat er nooit doorstroming is geweest.

Als het al 8 jaar goed draad moet de slang verkleurt zijn en dat is bij jou niet het geval.

John
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Hoe slecht die robotverdeler ook is.
Zodra er heet water via de thermostaatkraan in de menubalk komt moet dit ongebruikt via de retour weer terug gaan, de retour word dan heet.
Zolang dat niet gebeurt hoef je de verdeler niet te verdenken.

Dus transport nazien, thermostaatkraan,voetventiel nazien
Controleren of deze open staan.

Maar als er een 2e transportpomp tussen zit gaat er wel meer fout.
 

Capriolo

  • #8
@ De loodgieter: Die foto is wat ik nog van lang geleden op m'n computer had staat. Hieronder een nieuwe foto:


Ik kan niet goed zien of de slangen verkleurd zijn, welke kleur zouden ze moeten hebben? ze hebben een wat blauwe gloed.

De afgelopen jaren is m'n badkamer goed warm geworden met dit systeem, en reageerde goed op de thermostaat knop. Ik kon zeer duidelijk voelen dat de tegels warm werden.

@ The headhunter: Is de robotverdeler zo slecht ? waarom? is het beter te vervangen door iets anders?

Je zegt , als er heet water door de thermostaatkraan komt moet dit ongebruikt de retour weer ingaan. Dus de beide koperen leidingen MOETEN warm zijn?!
Dit is niet het geval.
De aanvoerleiding daar komt warm water door, maar het komt sowieso niet verder als de thermostaatknop. Ik weet dit omdat de pomp die ervoor staat , (ladepomp noemen ze dat hier in oostenrijk) het heet water aanvoer , de buizen zijn heet.

Dus de eerste stap moet ik kijken waarom er geen warm water door de menubalk rechtstreeks naar de retourleiding gaat.

Ooit in de toekomst ga ik iets van flowmeters laten inbouwen :-|
Heb je een idee hoe ik dit gedeelte kan troubleshooten?
Ik moet me dus voorlopig nog geen zorgen maken dat de flexibele buizen niet warm worden , dat is een tweede stap van troubleshooten?

Je zegt: Maar als er een 2e transportpomp tussen zit gaat er wel meer fout.: die transportpomp die ik eerst noemde zit voor de robot-verdeler , die het warme water aanvoer. Bij de flexibele buizen, die de warmte afgeven aan de vloer , daar zit niets meer tussen ( nee , ook geen ontluchting :cry: )

Cor
 

Capriolo

  • #9
Ben wat meer aan te troubleshooten gegaan , met de info , dat de toevoer en retour naar de verwarmingsketel beide warm zouden moeten zijn als de thermostaatknop verwijderd is ( pinnetje helemaal uit).

Die zijn du NIET warm, terwijl alle pompen draaien ( heb momenteel alles gezet op winter-bedrijf zodat alles blijft draaien op vol vermogen.

Fotootje van internet geleend:


Dan heb ik de ontluchtingskraan ("I") op de verdeler open gedraaid , en daar kwam een stroompje water uit ( op het oog gelijke druk als wat uit m'n radiatoren komt).
*het viel mij op dat nu de RETOUR buis heet werd.

Dan heb ik de retourbuis dicht gedraaid met imbusbout "C" , nu viel mij op dat AANVOERBUIS heet werd.

Nadien de imbusbout "C" weer dichtgedraaid en de ontluchtingsschroef ("I") ook >> retour en aanvoerbuis koelen beide weer af.

Ik heb ongeveer een liter afgelaten , dat water wat uit de ontluchting ("I") kwam was koud.

Ook ben ik de radiatoren in m'n huis tegelijk aan het testen, en daar werkt alles gewoon ( dat is een andere kringloop).

@ Loodgieter; ik las nog dat je vroeg of er een radiator in de badkamer is , antwoord is nee.

Kan er een conclusie getrokken worden met water aflaten (via ontluchting "I") en dat dan de retour buis heet wordt , met dichtdraaien van retourbuis dat dan de aanvoerbuis heet wordt?


Bedankt voor de hulp en meedenken,
Cor
 

Capriolo

  • #10
Probleem opgelost.

Zo , ik heb werkelijk alles geprobeerd en nagekeken ,en kon werkelijk niet bedenken waar het probleem lag , behalve met die robot-verdeler.

Dan maar het oude spreekwoord "met geweld los je alles op" , hamer erbij gepakt en op de robot verdeler geklopt .... en ja hoor , temperatuur ging omhoog , en het werkt weer .

MAAR , ik zou graag willen weten wat het probleem nu is. Een klep die vast zat ofzo?
Iets zat dus vast ( kalk / roest?) . is dat een probleem wat in de toekomst erger wordt? iets dat vervangen moet worden in de robot-verdeler?

Heeft iemand een schema , opengewerkt model van zo'n robot verdelerl?

IS dat normaal na een half jaar de vloervewsrming niet gebruikt te hebben? kan het worden opge,ost door elke dag ( ook in de zomer) de vloerverwarming en half uurtje aan te zetten bijvoorbeeld?

Bedankt voor alle hulp ,
Cor
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Ik denk dat de zitting van de thermostaatkraan bleef plakken doordat deze de hele zomer stevig dichtgedrukt word door de kop.
Een pomp kan vast gaan zitten bij langdurige stilstand.
Daar zijn speciale pompschakelaars voor, deze activeren de pomp als de aanvoer warm word en als de pomp lange tijd stilgestaan heeft word deze even 5 min aan gezet.
 

Capriolo

  • #12
Ah ha, dus niets om me zorgen om te maken.

Ik heb het hele systeem "aangesloten"op m'n homeautomation en kan alle pompen , en ook de thermostaat vanop afstand bedienen.

Om dit probleem volgend jaar niet te hebben wil ik wat programeren , wat raden jullie aan?

Elke dag de pompen laten draaien van de vloerverwarming, 5 minuten is genoeg begrijp ik uit de vorige reactie.

Wat met de temperatuur? , deze ook die 5 minuten even op de hoogste stand zetten ( thermostaat geheel open) zou dat zin hebben?

Bedankt,
Cor
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #13
Mijn pomp gaat 1x in de 14 dagen 5min aan

Thermostaat hoogzetten heeft geen zin, de kop blijft dichtzitten omdat de onderste balk op temperatuur is.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu