Vloerverwarming: vieze flowmeters en klein verschil temp

Bert2015

  • #1
Hi, ik heb voerverwarming die aangestuurd wordt met Upinor afstandbedieningen per zone. Nu vallen mij 2 dingen op:
  • sommige flowmeters zijn er vies; lijkt wel of er zand / modder in staat; kan dit kwaad?
    Het verschil in temperatuur van het ingaande en uitgaande water is soms maar 10 graden; dit lijkt een klein verschil?

Ik heb niet echt directe klachten maar wil voorkomen dat ik teveel moet stoken tegen te laag rendement. Ik heb deze installatie vanaf nieuwbouw 2009. Heb soms wle het id dat bepaalde zones niet goed meekomen.

Ik heb 2 verdeelblokken; 1 boven en 1 beneden

Is alles ok? zo niet; kan ik hir zelf iets aan doen?


 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • DexterXL

    Specialist Verwarming
    • #2
    In en uitgaande een delta T van 10 graden, wil in mijn ogen
    zeggen dat je vloer goed warm is, dus de afgifte van de slangen
    aan de vloer is aardig verzadigd.
    Gevolg is dat er weinig warmte vanuit je ketel aan de vloer
    toegevoegd moet worden.....dus weinig stoken.

    Is eerder een constatering dan een klacht zoals ik het nu zie.

    Dat je flowmeters vies zijn, komt doordat ze rechtstreeks op
    je cv ketel zitten icm stalen buizen, dat geeft altijd vuil
    water, wat weer zichtbaar is in je flowmeters.
    Als je een zone vind achterblijven, en je weet welke flowmeter
    erbij hoort, dan kan je aflezen hoeveel l/min er door gaat
    en zou je die iets kunnen verstellen/verhogen
     