Hi, ik heb voerverwarming die aangestuurd wordt met Upinor afstandbedieningen per zone. Nu vallen mij 2 dingen op:
  • sommige flowmeters zijn er vies; lijkt wel of er zand / modder in staat; kan dit kwaad?
    Het verschil in temperatuur van het ingaande en uitgaande water is soms maar 10 graden; dit lijkt een klein verschil?

Ik heb niet echt directe klachten maar wil voorkomen dat ik teveel moet stoken tegen te laag rendement. Ik heb deze installatie vanaf nieuwbouw 2009. Heb soms wle het id dat bepaalde zones niet goed meekomen.

Ik heb 2 verdeelblokken; 1 boven en 1 beneden

Is alles ok? zo niet; kan ik hir zelf iets aan doen?

108799_20150118_102814w1000h600_1.jpg

108799_20150118_104335w1000h600_1.jpg
 
In en uitgaande een delta T van 10 graden, wil in mijn ogen
zeggen dat je vloer goed warm is, dus de afgifte van de slangen
aan de vloer is aardig verzadigd.
Gevolg is dat er weinig warmte vanuit je ketel aan de vloer
toegevoegd moet worden.....dus weinig stoken.

Is eerder een constatering dan een klacht zoals ik het nu zie.

Dat je flowmeters vies zijn, komt doordat ze rechtstreeks op
je cv ketel zitten icm stalen buizen, dat geeft altijd vuil
water, wat weer zichtbaar is in je flowmeters.
Als je een zone vind achterblijven, en je weet welke flowmeter
erbij hoort, dan kan je aflezen hoeveel l/min er door gaat
en zou je die iets kunnen verstellen/verhogen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Gerelateerde klussen

Reacties
1
Weergaven
48
Verwarming inclusief leidingwerk
Haemmertime
Reacties
4
Weergaven
104
Verwarming inclusief leidingwerk
Robbie's
Reacties
1
Weergaven
89
Verwarming inclusief leidingwerk
Kees

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu