Vloerverwarming: vieze flowmeters en klein verschil temp

Bert2015

  • #1
Hi, ik heb voerverwarming die aangestuurd wordt met Upinor afstandbedieningen per zone. Nu vallen mij 2 dingen op:
  • sommige flowmeters zijn er vies; lijkt wel of er zand / modder in staat; kan dit kwaad?
    Het verschil in temperatuur van het ingaande en uitgaande water is soms maar 10 graden; dit lijkt een klein verschil?

Ik heb niet echt directe klachten maar wil voorkomen dat ik teveel moet stoken tegen te laag rendement. Ik heb deze installatie vanaf nieuwbouw 2009. Heb soms wle het id dat bepaalde zones niet goed meekomen.

Ik heb 2 verdeelblokken; 1 boven en 1 beneden

Is alles ok? zo niet; kan ik hir zelf iets aan doen?


 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
In en uitgaande een delta T van 10 graden, wil in mijn ogen
zeggen dat je vloer goed warm is, dus de afgifte van de slangen
aan de vloer is aardig verzadigd.
Gevolg is dat er weinig warmte vanuit je ketel aan de vloer
toegevoegd moet worden.....dus weinig stoken.

Is eerder een constatering dan een klacht zoals ik het nu zie.

Dat je flowmeters vies zijn, komt doordat ze rechtstreeks op
je cv ketel zitten icm stalen buizen, dat geeft altijd vuil
water, wat weer zichtbaar is in je flowmeters.
Als je een zone vind achterblijven, en je weet welke flowmeter
erbij hoort, dan kan je aflezen hoeveel l/min er door gaat
en zou je die iets kunnen verstellen/verhogen
 