Vloerverwarming thermostaat - thermostaatknop op 20

Papi Chulo

  • #1
Ik heb vloerverwarming op de gehele beneden etage. Deze is gesplitst met 2 systemen. Dat komt omdat er later nog een uitbouw bij aan is gekomen. De vloer wordt heerlijk lekker warm. (voor mijn gevoel soms een beetje te warm). De cv invoer zit zo rond de 45/50 graden. WTH vloerverwarming. Als ik de thermostaatknop op 20 zet gebeurd er niets, bij beide systemen. De invoer temperatuur is nu alleen te regelen via de cv instelling.

Hierbij wat foto's:

2.jpg

(op 20 gezet)

1.jpg

(aanvoer rechts, retour links)

4.jpg

(uitbouw)

3.jpg

(uitbouw)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als de aanvoerbalktemperatuur niet veranderd met de knipinstelling is de knip waarschijnlijk defect.
 

Papi Chulo

  • #3
Bedankt voor uw snelle reactie. Wel vreemd dat beide systemen dan kapot zijn? Is een aanvoer temperatuur van 45 graden oke?

Wat kapot is moet vervangen worden. Welke delen denkt u dat defect zijn? Knip denk ik aan de het draaithermostaat.

Mvg. Papi
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Knip is knop.
45 graden is niet ok als de knop op 20 staat.bij ca 50 graden schakels de maximaal de pomp uit
 

Papi Chulo

  • #5
Bedankt voor uw reactie. Ik zal even verder trouble shooten. Wat is de beste invoer temperatuur voor wth?
 

Papi Chulo

  • #6
Ik heb de thermostaatkanen beide losgedraaid. De binnenkant beweegt wel gewoon heen en weer bij het draaiden en de pennen in de aanvoerbuis waar de kranen op komen bewegen ook gewoon vrij. Ik heb een passende radiatorthermostaatkraan op een systeem gedraaid en hierbij kan ik de temperatuur beter beheersen, alleen zit er geen 'voeler' die metalen pen die in het deel van de aanvoer verdeler wordt gedaan (zit vast met een dun metalen draadje).

Ik heb wat WD-40 in de thermostaat kranen gedaan en er weer op gedaan, kijken of het nu iets beter gaat.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #7
Er moet een knop op met externe voeler want deze beveiligt de temperatuur in de aanvoerbalk, de knop die u er nu op heeft gezet reageert op ruimtetemperatuur en zal dus veel te heet water kunnen doorlaten
 

Papi Chulo

  • #8
Deze had ik er puur even op gedaan om te kijken of de knop stuk is. Met deze knop kan ik de temp dus wel prima regelen.

Met beide andere knoppen die er nu op zitten zet ik ze op 30 graden, maar de aanvoer knalt gewoon naar 45 graden. Of ik ben een leek met vloerverwarming, mis iets of de knoppen zijn stuk. Het lijkt alsof de voeler geen nut heeft of niet werkt. Ik weet niet of een aanvoer van 45 graden kwaad kan.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Papi Chulo

  • #9
Probleem opgelost!

Mede dankzij alle hulp hier. Beide thermstaatknoppen vervangen met voeler in de aanvoerbuis. Op de WTH verdeler zat een m28 Herz en de blauwe verdeler (merk onbekend) een m28 Heimeier. Kosten totaal incl verzendskosten 88 euro.

De thermostaatknoppen gaan redelijk vaak stuk heb ik meegekregen en worden 'vaak' preventief na 10 jaar vervangen. (heb ik mij laten adviseren).

Ik heb de temperatuur op 35 graden gezet en deze wordt netjes vastgehouden.

Allemaal bedankt!

Gr. Papi
 