Vloerverwarming & thermostaat probleem

Status
Niet open voor verdere reacties.
Wij hebben het probleem de woonkamer verwarmd door vloerverwarming traag warm wordt doordat de ketel water aanvoert van slechts 47 graden.

ketel: remeha quinta
thermostaat: honeywell magicstat 3

Als ik de thermostaat op 20,5 zet, blijft ie rond de 19 sukkelen en de ketel brandt constant. (valmmetje in beeld)
Kijkend naar de ketel, code 3 (draait op cv) met een temp. van +/- 48
De cv is wel ingesteld op max. aanvoer 90 dus daar ligt het niet aan.

Zet ik de thermostaat op bv 27,5, dan pas gaat ie echt lekker stoken, ketelwater is dan +/- 70 graden en de kamertemperatuur loopt rap op.

ik zou eigenlijk willen dat de ketel sneller reageert op een geringe wijziging op de thermostaat.


Alvast bedankt!
 
De aanvoer van 47 graden zou voldoende moeten zijn om de vloer warm te krijgen. Je aanvoer van je vloerverdeler zal niet hoger zijn.

Vreemd vind ik dat je ketel reageert op de instelling van je thermostaat.
De magicstat is geen comuniserende thermostaat. deze geeft enkel een aan en uit comando naar de ketel. De ketel moet het voor de rest zelf uitzoeken wat hij met de watertemperatuur doet.
De magicstat werkt wel met anticipatie, de ketel zal ondanks dat de temperatuur niet gehaald wordt zo nu en dan afslaan.
Er zit een elektronische rekenalogaritme in die de aanwarming voorspelt.
Die kan er voor zorgen dat het aanwarmen trager verloopt. Zeker als de ketel een eigen regeling heeft, dan werkt dit dubbel op.
De thermostaat is meer geschikt voor de oudere niet inteligente ketels.
 
De ketel geeft water van 48 graden naar beneden, daardoor (transportverlies) wordt de verdeler van de vloerverwarming slechts 34 graden en dus de kamer niet warmer dan 19 graden.
 
Als je een verschil hebt van 14 graden tussen vetrek ketel een aanvang verdeler dan is er nauwelijks stroming of het gaat om een zeer grote afstand tussen ketel en verdeler.
Als het na de thermostaatknop is dan staat je thermostaat te laag ingesteld en wordt er water van 34 graden gemengt in de verdeler.
 
Thermostaatknop op 50 van de vloerverwarming helpt ook niet, van 19 naar 20 geeft wel een vlammetje maar halen doet ie het niet.
van 19 naar 27,5 geeft wel meteen een heel warme vloer en binnen een uur is ie dan 20,5 en blijft oplopen..
 
Staat de thermostaat niet ongewild te schakelen? Batterij probleem?
Misschien eens proberen een celsia 20 te bemachtigen en deze eens op de ketel aansluiten, de bedrading moet dan van klem 3 en 4 naar 1 en 2.
In deze thermostaat zijn de P en I waarde aan te passen aan het gebruik in combinatie met vloerverwarming. Eea te vinden in de handleiding, of op de site van uw ketelmerk. nl.remeha.com onder de afdeling regelaars.

Succes.
 
Probleem lijkt mij gewoon dat de ketel z'n water niet genoeg verwarmt. Als ie nou bv water naar beneden pompt van 60 graden als er warmtevraag is, is mijn probleem opgelost denk ik..

alvast bedankt
 
Als de thermostaat binnen de grenzen komt van het comfortstoken gaat deze de ketel terug regelen.

Dit een normaal verschijnsel bij het stoken van radiatoren.
Omdat de vloerverwarming veel trager reageerd dan radiatoren weet de ketel niet beter dan die stabiele temperatuur te handhaven en dat ervaart u als te laag.

Dat blijkt wel als u de thermostaat dwingt naar een hogere temperatuurvraag, als u lang genoeg wacht en de ruimte temperatuur komt weer binnen de grenzen van de gewenste temperatuur dan zal het zelfde weer gaan gebeuren, maar dan bij een hogere ruimte temperatuur.

Misschien is het mogelijk bij uw thermostaat omdat stookgedrag anders in te kunnen stellen, zeg maar een stand speciaal voor vloerverwarming bv.

Of ander een anders werkende thermostaat toepassen die anders/minder reageerd op de ruimte omstandigheden.

Vr Gr en succes ermee
 
Zoals ik eerder had aangegeven viel al op dat het water enorm afkoelt onderweg.
Een stromingsprobleem heeft bij een moderne ketel tot gevolg dat de ketel niet verder wil dan laaglast.
Waarschijnlijk slaat hij ook nog af.
Dan duurt het wel lang voordat het huis enigszins warm wordt.

De quinta regelt de pomp via zijn pogramma en dit is het na kijken wel waard. Ook is het verstandig om de inregeling van de cv na te laten kijken.

De werking van de magicstat werkt ook niet mee zoals eerder aangegeven deze zal tussendoor afslaan ondanks dat de ruimtetemperatuur niet gehaald wordt (een soort anticiperende werking)
Een passende thermostaat zoals cvolieboy aangaf bv. de celcia zal ook verbetering moeten geven.
Regeltechnisch kun je bij de quinta zowat alles naar wens aanpassen.
Geweldig maar laat dit iemand doen die weet wat hij doet.
 
Volgens mij is het temperatuur verschil wat de TS aangeeft het gevolg van ketelwater temperatuur en het gemengde water wat de vloer instroomd.

De temperatuurmeter bij een vloerverwarming zit meestal op de mengkamer en dan is het grote verschil wel te verklaren. :?:
 