Hallo

Ik heb een Vaillaint VHR 24-28 met een Honeywell Chronotherm Modulation.
Ik heb hier op aangesloten 5 radiators en in de huiskamer en keuken vloerverwarming.
Ik gebruik alleen 2 radiators (gang en douche)en de vloerverwarming (de andere drie is van de slaapkamers)

Wat doet zich nu voor: de thermostaat staat op 20 graden. (watertemp in cv hoogstens 60 graden).
De cv gaat om de 10 minuten aan voor 2 minuten. Hij warmt het water ongeveer naar 40 graden.
De watertemp van de vloer verwarming komt niet hoger dan 26 tot 28 graden.
Dit omdat de cv maar voor 2 minuten aangaat. Als ik bijvoorbeeld de temp op 21 zet dan gaat de temp van de cv wel hoger en in de vloerverwarming ook. maar ook alleen maar om op te warmen. Daarna wordt de watertemeratuur ook maar 28 graden.(vloerverwarming)

Ik weet dat dit aan de modulation ligt.

Maar is dit normaal?

Ik vind persoonlijk dat de cv veel aangaat en dat de vloer niet lekker warm wordt. Of is dit normaal met modulation.

Ik zou die liever de vloerverwarming bijvoorbeeld op 32 graden willen hebben.
Kan dit afgesteld worden of moet ik misschien een andere thermostaat hebben ?
 
Wat je eerst eens zou kunnen proberen is om het vermogen voor het cv bedrijf drastisch te verlagen.

Deellastvermogen op functie D11 van 100 naar 40% (13kW).

Werkt dit niet dan zou je WA moeten gaan regelen. I.c.m. met een buffervat
 
Bedankt voor uw snelle reactie.
Ik heb de tekst nog een beetje aangepast, misschien dat dit iets verandert in de zaak.
 
Tekst aanpassen na een antwoord werkt niet echt lekker.

Er is namelijk niemand, die een idee heeft, wát je veranderd hebt aan de tekst, en wat er dus anders zou moeten zijn aan het gegeven advies...

Normaal gesproken geef je zoiets aan in een antwoord, niet door je tekst te wijzigen.
 
@proost


Bij de d11 afstelling kan de eigenaar meestal niet bij,alleen de installateur/monteur.
 
In het menu komen is geen probleem. Hier moest ik ook in voor de modulatie systeem.
Als ik dit verander, wat moet ik me daar dan van voor stellen ?

alvast heel erg bedankt.
 
De cv-ketel zal op een lager vermogen draaien, waardoor die minder snel weer uitgaat.

Maw de ketel draait langer om de temp te halen en daardoor zal de temp in de vloerverwarming constanter worden.
 
Bedank voor je uitleg.
Ik heb het gelijk even veranderd.
Hij stond op 65 en nu op 44 (lager kan hij niet)

Ik hoop dat het hiermee opgelost is.
 
Helaas heeft dit niet geholpen :(

De cv temp komt nu ook niet boven de 40 graden.
En de temp van het water in de vloerverwarming ook niet boven de 28.

Zodra ik de termostaat 1 graad hoger zet. Dan is de watertemp in de cv 65 graden en binnen 2 minuten is de temp van het water van de vloerverwarming wel boven de 32 graden.

Maar na een paar uur (als alles op temp is). Is het weer hetzelfde verhaal.
 
Regelt u de water temperatuur in de vloer dan met de ketel thermostaat :?:

Er zit op een vloerverwarmingsunit altijd een waterthermostaat die de gemengde watertemperatuur meet wat de vloer ingaat en daarmee de uiteindelijke temperatuur regeld.

Vr Gr
 
Ik regel niet de watertemperatuur met de ketel thermostaat.

De termostaat van de regelaar staat ingesteld op hoogstends 40 graden.
Wat ik nog wel vergeten ben te melden is, dat er een pompschakelaar op de regelaar zit.

Heeft het misschien ook te maken met naloop tijd van de pomp van de cv ketel ?
Die staat nog op 5 minuten.
 
Ik heb vanavond nog eens even zitten testen.

Ik heb de kamer thermostaat 1 graad hoger gezet.
De watertemp in de vloerverwarming was 20 graden.
Na een 5 tal minuten was de watertemp pas op 34 graden en liep op.

Ik denk dat de cv ketel inderdaad langer moet draaien om hem op temp te krijgen.

Is hier een manier voor ? Of is dit alleen op te lossen met een gewone kamer thermostaat ?
 
Dat klopt ook wel, Je vloer zal bij weinig warmtebehoefte toch niet volledig op temperatuur komen

In de overgangs seizoen blijft dit altijd wel een probleem omdat de vraag heel klein is zal de cv snel een oververmogen leveren en het water niet volledig op temperatuur brengen.
Als het wat kouder is speelt dit geen rol meer en zal de vloer goed op temperatuur komen.
 
Hoi Edwinvh,

Volgens mij lijdt u aan thermostaatolafobieen of iets dergelijks, uw weet dat modulation niet werkt en nu zal er een gewone thermostaat op moeten :?:

Volgens mij is het eerste antwoord wat na uw eerste vraag geschreven werd het antwoord al op uw vragen.

Wat wilt u nu nog meer weten als het goede antwoord al gegeven is en u ook nog steeds weer met nieuwe feiten aan komt dragen.

Nu zit er weer een thermostaat op de pomp, bij welke temperatuur schakelt die wat, in of uit.

De water thermostaat regelknop staat op 40°C ingesteld :?: gemeten ?

Wat heeft de naloop tijd van vijf minuten ermee te maken als de ketel volgens u alweer na 2 minuten aanspringt, dat is dan toch binnen 5 minuten.

Het wordt op deze manier wel een heel verward verhaal.
Met horten en stoten wordt telkens wat informatie gegeven en dan bent u weer wat vergeten te vermelden.

Vloerverwarming is een vrij ingewikkelde materie die in de praktijk de nodige problemen kent.

Eerst moet er een goede berekening aan ten grondslag liggen, vervolgens moeten die berekeningen vertaald worden in een installatie in de vloer.

Om problemen te lijf te kunnen gaan moet eerst aan alle basis voorwaarden worden voldaan waar vloerverwarming aan moet voldoen.
Vanuit deze basis vindt dan de fijn afregeling/inregeling plaats.

Voor mij wordt door de informatie die u geeft nog steeds niet duidelijk wat u heeft en wat de bedoeling was en hoe u de installatie wilt gaan stoken met welk doel en gebruikswijze de vloerverwarming zal worden gebruikt.
Zolang die informatie ontbreekt zal een antwoord op al uw individuele vragen over de vloerverwarming, en hoe een en ander in te stellen, helaas niet gegeven kunnen worden.

Het een houdt met het ander verband, bijvoorbeeld, de modulerende ruimtethermostaat zal niet meer moduleren om dat de ketel op de laagste stand is ingesteld, deze kan niet meer lager en hoger ook niet vanwege die lage instelling.
De pompthermostaat schakelt mischien wel te laat in waardoor de ketel al uitschakelt als de pomp nog bezig is het water weer op gang te krijgen in de vloerslangen.

Het is nog steeds niet mogelijk dat we vanaf hier zien hoe het bij u thuis zit aangesloten, maar soms helpt een fotoserie van de problemen wel voor een bepaald inzicht in het probleem.

Vr Gr en succes ermee
 
Het is inderdaad allemaal een beetje vreemd verwoord met een slechte uitleg van mijn kant.
Maar dit is omdat ik de benamingen van dit alles ook niet helemaal ken.
Ik snap dat jullie er ook niets meer van begrijpen van mijn verhalen.
Ik zal morgen eens een paar foto's maken en er eens goed voor gaan zitten om het verhaal te doen.
Toch ben ik heel blij met de hulp van jullie.

mvgr Edwin
 
Ik stel voor dat we even met antwoorden wachten tot er meer nieuws van de TS is, het forum loopt aardig vol zo :wink:
 