Vloerverwarming is bezeten door demonen.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Of iets dergelijks..

Hallo

Ik heb enkele topics nagelezen maar kan het antwoord op mijn vraag niet vinden.

Ik heb enkele maanden geleden een vloerverwarming laten zetten voor een oppervlakte van 50m². Deze beschikt over zo'n eigen pomp en verdeelunit en is dan verder rechtstreeks op de ketel aangesloten waar al 11 andere radiatoren op zaten.

Nu heb ik hierbij 2 vragen. Destijds werd mijn vloerverwarming gelegd door een bedrijf dat bij de aanvang al aangaf dat een chaufagist zou moeten zorgen voor de koppeling met de ketel. Die heb ik dan ingeschakeld en die heeft beslist om m'n vloerverwarming rechtstreeks aan te sluiten op de ketel. Is dit ok in principe? Ik had gelezen dat je daar best nog een buffervat voor nodig hebt of weet ik het..

2e vraag: Sinds het nu wat kouders is en ik de verwarming nodig heb, merk ik dat de vloerverwarming heel goed werkt, maar de radiatoren worden bijna niet meer warm. Nochthans zou het vermogen voldoende moeten zijn om zowel vv en radiatoren te bedienen. Dus ik denk dat zich een 2e probleem stelt en dat is dat de vloerverwarming de ketel uitzet waardoor de radiatoren niet warm genoeg worden, want zodra het 50° wordt op de vv slaat dat systeem uit en denk ik de ketel ook...

ze hadden me wijsgemaakt dat deze VV over een eigen intern circuit beschikt als het ware en daar het water continu in ciculeerde, maar nu begin ik aan alles te twijfelen want het werkt gewoon niet.


Heeft iemand een idee van hoe dit op te lossen..??

53999_vloerverwarmingf_1.jpg
 
@Dummybuilder:
Dus ik denk dat zich een 2e probleem stelt en dat is dat de vloerverwarming de ketel uitzet waardoor de radiatoren niet warm genoeg worden, want zodra het 50° wordt op de vv slaat dat systeem uit en denk ik dat de ketel ook...



Weet je zeker dat de ketel dan uitschakeld?
Hoe hoog staat de temperatuur van de ketel afgesteld?
Is de gevraagde temperatuur dan nog niet bereikt?

Wees voorzichtig met dat dunne draadje (buisje) dat van de witte knop linksonder naar rechtsbovenloopt, dat is kwetsbaar en een belangrijk onderdeel.

Gr.Piet
 
Mag de vloerverwarming wel zo heet worden?
Mij lijkt dat de pomp + thermostaatkraan op de foto hier de vloerverwarming op een lagere temperatuur moet houden, en nu dit niet gebeurt een beveiliging in treedt.
De pomp zorgt er voor dat er continu water door de vloerverwarming stroomt, door het water dat uit de slangen komt weer naar ingang van de slangen te pompen.
Zo wordt het natuurlijk nooit warm, als de thermostaatkraan open staat wordt er water uit de CV ketel bij gemengd. Wordt de vloerverwarming voldoende warm dat gaat de thermostaatkraan dicht en warmt de vloerverwarming niet verder op.
Draait de pomp wel? Staat de thermostaatkraan niet te hoog ingesteld? Beperkt die thermostaatkraan de temperatuur wel?
 
Als de rode leiding de aanvoer is dan zijn de aansluitingen verwisseld, en dan word de vloer inderdaad VEEL te heet, zeker als de vloer nog niet goed droog is dan mag de temperatuur in het begin maar 25 graden zijn.

Gr.Piet
 
@dummybuilder,
Het lijkt er inderdaad op dat de aan en afvoer verwisseld zijn, het water moet binnenkomen bij de thermostaatkraan, de pomp zuigt het water naar boven, de achterste koker, hier moet dan de voeler in van de thermostaat. Het oranje kastje, de maximaalthermostaat zit dan ook verkeerd, moet ook op de aanvoerbalk, de achterste na de aanpassing.
De maximaalthermostaat krijgt nu alle warmte en zal de pomp doen afslaan.

Probeer de wijzigingen maar eens aan te (laten) brengen, de verdeler is dan hydraulisch neutraal en uw problemen zijn waarschijnlijk opgelost.

Denk ook aan de opmerking van Piet, niet te warm beginnen te stoken, per dag een graadje er bij!

succes
 
@dummybuilder,
Nog even dit, als na de aanpassingen de rest van het systeem te koud blijft moet de verdeler op de retour “geknepen
 
Als de rode leiding die uit de muur komt warmer is als de blauwe dan zijn ze zeker verwisseld.
Trek dan de stekker van de pomp er uit en de thermostaatkraan op minimaal anders is dit zeer slecht voor de vloer.

De chaufagist verwittigen om de zaak aan te sluiten zoals het hoort.

Hopelijk is het nog niet te laat.

Gr. Piet
 
Pietannemie schreef:
@Dummybuilder:
Dus ik denk dat zich een 2e probleem stelt en dat is dat de vloerverwarming de ketel uitzet waardoor de radiatoren niet warm genoeg worden, want zodra het 50° wordt op de vv slaat dat systeem uit en denk ik dat de ketel ook...



Weet je zeker dat de ketel dan uitschakeld?
Hoe hoog staat de temperatuur van de ketel afgesteld?
Is de gevraagde temperatuur dan nog niet bereikt?

Wees voorzichtig met dat dunne draadje (buisje) dat van de witte knop linksonder naar rechtsbovenloopt, dat is kwetsbaar en een belangrijk onderdeel.

Gr.Piet

Ik ben er vrij zeker van. Ik heb het als volgt getest: ik had de vloerverwarmingsstekker eruit gehaald en de ketel in de kelder begon gewoon te werken (want ik had een paar radiatoren boven volledig open gezet). Zodra ik de stekker van de VV erin stop, stopt die ketel een paar seconden later. Ik haal de stekker er weer uit, zelfde scenario.

Men had me wijsgemaakt dat je bij dit type modellen een intern circuit hebt dat losstaat van de rest?

De temperatuur heb ik van 50 graden naar 70 graden verzet vorige week. Met het koude weer buiten moet dat wel.

By the way, ik heb zo'n vaillant met apart 2 knoppen: één voor warmte aan te geven voor douche en kranen en de andere voor de cv
 
AvDijk schreef:
Draait de pomp wel? Staat de thermostaatkraan niet te hoog ingesteld? Beperkt die thermostaatkraan de temperatuur wel?

De pomp draait wel degelijk. Thermostaatkraan staat ingesteld op 55 graden.

Je laatste vraag kan ik niet beantwoorden omdat ik het niet weet .. :)
 
Pietannemie schreef:
Als de rode leiding de aanvoer is dan zijn de aansluitingen verwisseld, en dan word de vloer inderdaad VEEL te heet, zeker als de vloer nog niet goed droog is dan mag de temperatuur in het begin maar 25 graden zijn.

Gr.Piet

Hoe weet ik dat zeker?

Want als ik nu dat systeem aanzet, dan is die bovenkant, bij die rode buis, het eerst wat warm wordt.. ligt het dan daaraan?? :x :x :x :x :x
 
Gewoon alles uit zetten en af laten koelen en dan weer op stoken kan je voelen welke warm word
 
Ok allen.

Eerst en vooral bedankt voor al jullie antwoorden en dat jullie de moeite nemen om me te helpen. :)


Heb inderdaad even de verwarming volledig uitgezet (niet zo'n goed idee met zulke temperaturen buiten).

Toen ik hem aanstak gebeurde er dus niets. Pomp van vloerverwarming werkt wel en zit gewoon te draaien. Dus zodra ik die thermostaatkraan open draai, wordt het daar warm, dus blauw is de toevoer. Die rode buis bleef heel lang koud, en werd maar lichtjes lauw (bijna een uur later). Dus dat is al gelukkig niet het probleem.

ik begin te vermoeden dat dit gewoon een probleem van vermogen is met die ketel. Hoe dan ook, het ook al gebeld, er komt morgen iemand naar kijken.

Benieuwd wat die me gaat wijsmaken. Ik houd jullie op de hoogte.

Als er nog tips zijn, hoor ik ze graag .. :wink:
 
@dummybuilder,

De maximaalthermostaat, dat oranje kastje met die draaikop er op, zit op de retourwater/mengbuis!!!
De pomp zal niet of te laat gestopt worden als er iets fout gaat met de aanvoer(te heet) , dan is het te laat en loopt u de kans op schade aan de vloer. Deze moet op ongeveer 50/55 graden.

Deze moet op de achterste koker, ook nu de aanvoer en retour goed lijken te zitten.

Ook de voeler (met dat fragile draadje) van de thermostaatknop moet in de achterste koker.
Ik kan niet zien of dat nu zo is op uw foto.
Als dit in de voorste zit regelt u op de retourtemperatuur en is het kwaad al geschied doordat bijna al het warme water direct in de vloer gaat zonder bijmengen retourwater.


gr. Wilfred
 
Een andere mogelijkheid is nog , als de aanvoer en retoer verkeerd zitten , of de pomp zit er verkeerd om in , de vloerverwarmingspomp bij het inschakelen van de vloerverwarming tegendruk geeft op de pomp van de ketel . Nu zijn de meeste Vaillant ketels uitgerust met een drukverschilmeting om te controleren of de (ketel)pomp draait , misschien geeft deze een foutmelding door de tegendruk van de vloerverwarmingspomp ! waardoor de ketel niet start/uitvalt, de ketels zeker de oudere Vaillaints geven hier geen storingsmelding van !!!
 
Zoals je zelf nu zegd blauw is warm en rood is koud.

Wat zit er nog meer op die rode en blauwe buis of gaan die rechtstreeks naar de ketel

Maar als die leidingen nu op een andere leiding zitten en daar gekruist zijn.

Want altijd is ROOD aanvoer heet
en BLAUW is retour en dus kouwer

Ook heb je dan dat die rode buis niet ontlucht kan worden want daar hebben ze een druk meter op gezet
 
@ Wilmaas:

Dat setje hebben ze zo gemonteerd, en heb ook bij andere mensen met dezelfde installatie (die wel perfect werkt) dat het daar op exact dezelfde wijze zit. Zoals je aangeeft staat het nu wel op 55 graden.
Ook de voeler (met dat fragile draadje) van de thermostaatknop moet in de achterste koker.
Ik kan niet zien of dat nu zo is op uw foto.

Ja dat is zo. Helemaal achteraan is daar speciaal een ruimte voor voorzien waarin het gestoken wordt.

Als dit in de voorste zit regelt u op de retourtemperatuur en is het kwaad al geschied doordat bijna al het warme water direct in de vloer gaat zonder bijmengen retourwater.


gr. Wilfred[/quote]
 
@ Service_monteur:

Nee dat zit dus allemaal goed.. aanvoer is die blauwe op de foto.

Ook de pomp werkt correct en de pijl erop wijst naar de installatie toe en niet naar die kraan terug.

Ik ben eens gaan kijken op de ketel zelf, op de display kun je de 'status' aflezen ... dus wanneer het werk staat er zoiets als 'in bedrijf' volgens de code. En daarna valt het uit en krijg je de melding ' geen warmtevraag van 2-puntmeter' ?? wat heeft dat te betekenen?
 