Hallo,
A. Wat heb ik in huis?
Begane grond:
• Vloerverwarming als hoofdverwarming
• Grundfos pompverdeler, type UPS15-50 (5 groepen)
• Kamerthermostaat Honeywell Chronotherm Modulation, type T8851M-NL2
Eerste verdieping:
• 4 Radiatoren.
Tweede verdieping/Zolder:
• CV ketel, type Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 gaswandketel
• 2 Radiatoren.
B. Situatie tot net VOOR het inwerkingstellen van de pompverdeler:
• Werkelijke kamertemperatuur begane grond was 12 gr C.
• Kamerthermostaat op 15 gr C gezet.
• Radiatoren op eerste en tweede verdieping werden goed warm.
C. Situatie net NA het inwerkingstellen van de pompverdeler:
• Thermostaat van de verdeler minimaal gezet (nu nog 20 gr C, ga ik dagelijks iets verhogen).
• Werkelijke kamertemperatuur begane grond was 12 gr C.
• Kamerthermostaat heb ik vervolgens op verschillende temperaturen ingesteld (15, 18, 20, 24 gr C).
D.1 Wat gebeurde er?
CV ketel op tweede verdieping maakte naderhand behoorlijk ruisend geluid. Dit kwam denk ik door overdruk in het systeem veroorzaakt door de twee pompen. Dit geluid verdween toen ik een paar radiatoren open had gezet.
D.2 Wat gebeurde er verder?
• De CV ketel geeft het grootste deel van de tijd aan dat de gewenste temperatuur is bereikt, met heel af en toe verwarming van het water.
• De radiatoren op de eerste en tweede verdieping bleven koud, na het open zetten.
• Af en toe maakte de CV ketel op de tweede verdieping weer een raar ruisend en pompend geluid.
• De pomp van de vloerverwarmingsverdeler functioneert goed, denk ik.
• De aanvoerleiding van de pompverdeler op de begane grond blijft koud aanvoelen.
• Ik heb zowel radiatoren en pompverdeler ontlucht.
Kan iemand mij vertellen of ik dit normaal is, wat ik fout doe of wat er aan mankeert?
De wateraanvoerleiding uit de CV ketel voelt warm aan, de retourleiding voelt koud aan.
Waar blijft het warme water? Het komt niet in de vloer (dat klopt, denk ik, maar: zelfs de aanvoerleiding van de verdeler blijft koud…), alle radiatoren blijven koud. Ra ra?
A. Wat heb ik in huis?
Begane grond:
• Vloerverwarming als hoofdverwarming
• Grundfos pompverdeler, type UPS15-50 (5 groepen)
• Kamerthermostaat Honeywell Chronotherm Modulation, type T8851M-NL2
Eerste verdieping:
• 4 Radiatoren.
Tweede verdieping/Zolder:
• CV ketel, type Intergas Kombi Kompakt HR 28/24 gaswandketel
• 2 Radiatoren.
B. Situatie tot net VOOR het inwerkingstellen van de pompverdeler:
• Werkelijke kamertemperatuur begane grond was 12 gr C.
• Kamerthermostaat op 15 gr C gezet.
• Radiatoren op eerste en tweede verdieping werden goed warm.
C. Situatie net NA het inwerkingstellen van de pompverdeler:
• Thermostaat van de verdeler minimaal gezet (nu nog 20 gr C, ga ik dagelijks iets verhogen).
• Werkelijke kamertemperatuur begane grond was 12 gr C.
• Kamerthermostaat heb ik vervolgens op verschillende temperaturen ingesteld (15, 18, 20, 24 gr C).
D.1 Wat gebeurde er?
CV ketel op tweede verdieping maakte naderhand behoorlijk ruisend geluid. Dit kwam denk ik door overdruk in het systeem veroorzaakt door de twee pompen. Dit geluid verdween toen ik een paar radiatoren open had gezet.
D.2 Wat gebeurde er verder?
• De CV ketel geeft het grootste deel van de tijd aan dat de gewenste temperatuur is bereikt, met heel af en toe verwarming van het water.
• De radiatoren op de eerste en tweede verdieping bleven koud, na het open zetten.
• Af en toe maakte de CV ketel op de tweede verdieping weer een raar ruisend en pompend geluid.
• De pomp van de vloerverwarmingsverdeler functioneert goed, denk ik.
• De aanvoerleiding van de pompverdeler op de begane grond blijft koud aanvoelen.
• Ik heb zowel radiatoren en pompverdeler ontlucht.
Kan iemand mij vertellen of ik dit normaal is, wat ik fout doe of wat er aan mankeert?
De wateraanvoerleiding uit de CV ketel voelt warm aan, de retourleiding voelt koud aan.
Waar blijft het warme water? Het komt niet in de vloer (dat klopt, denk ik, maar: zelfs de aanvoerleiding van de verdeler blijft koud…), alle radiatoren blijven koud. Ra ra?