Vloerverwarming en verschillende zones

Ik wil in mijn nieuwe huis de vloerverwarming in 5 groepen indelen. De vloerverwarming is hoofdverwarming. Ik wil per groep de temperatuur kunnen instellen zo mogelijk via een klokthermostaat. Is dit mogelijk? en zo ja, wat betekent dit bijvoorbeeld voor de ketel (ik heb de nefit hrc30h op het oog om aan te schaffen)
 
Die groepen liggen ook in verschillende vertrekken? Dan zul je met zonekleppen en -regelingen moeten gaan werken. Die worden meestal via de ketel aangestuurd.
 
Dat klopt, de groepen liggen in verschillende vertrekken.
Is een zoneregeling ook op de nefit hrc30h aan te sluiten en heb ik dan per ruimte een kamertermostaat nodig?
 
Als u 1 groep verdeler heeft,dan kan je op elke groep een elektrish motortje krijgen.

Die motors kunt dan met elk een thermostaat aansturen.

U zult dan met weersafhankelijk regeling op de ketel kunnen gaan stoken.
 
Toch nog een vervolgvraag:
Kan de groepenverdeler in de kelder geplaatst worden?
De cv-ketel komt op de eerste verdieping (in een ruimte naast een badkamer) De vloerverwarming is voor de begane grond.
 