Vloerverwarming aanvoer als woonkamer op temperatuur is

Bdhk

  • #1
Beste,

Bij mijn CV installatie ( huis kompleet radiatoren met vloerverwarming in de keuken ) werkt de vloerverwarming niet als de woonkamer waarook de thermostaat geplaatst is, op temperatuur is .
De aanvoer op het verdeelblok is gelijk aan die van de radiatoren.
vraag hoe kan de vloerverwarming aanvoer krijgen als de woonkamer op temperatuur is ?
Graag een oplossing.
 

Xr8

  • #2
Doordat de woonkamer op temperatuur komt zal de themostaat uitschakelen, doordat radiatoren veel sneller verwarmen dan vloerverwarming zal deze niet goed werken.

De enige manier is te zorgen dat de vloerverwarming langduriger warmte krijgt van de ketel.

Je kunt dit doen dmv een weersafhankelijke regeling, hierbij zul je ook bij de radiatoren aanpassingen moeten doen en mogelijk een bypass plaatsen. Dit is een dure manier van regelen ivm energieverbruik.

Andere mogelijkheid is de installatie in twee delen splitsen en met zonekleppen te gaan werken. Je kunt dan twee thermostaten plaatsen, een in de ruimte met vloerverwarming en een in de ruimte met radiatoren.

Succes.
 

Chathanky

  • #3
Er zijn verschillende mogelijkheden om het wat recht te trekken.
Je kunt als het mogelijk is de nadraaitijd van je cv pomp verlengen.
Het water van de cv is nog lang niet afgekoeld als de ketel stopt maar met een neutrale verdeler houdt de aanvoer van warmte op.

Je kunt wat xr8 als mogelijke oorzaak aangaf ook proberen op te lossen door de keteltemperatuur wat te verlagen. Het aanwarmen duurt dan langer voor de ruimtes met radiatoren maar dit gaat niet op voor de vloerverwarming, die heeft geen hoge temperatuur nodig.
 

Bdhk

  • #4
Vraag voor XR8.

Hoe kan ik de installatie in twee delen splitsen, bestaat dan niet de mogelijjkheid dat beide kleppen dicht staan?
 