Vloerverwarming aanbrengen van onderuit

Marcel1971

  • #1
Wij hebben een houten vloer op balken.
Op de balken zijn underlayment platen geschroefd. Hierop is een parketvloer gelijmd en gespijkerd.

Het idee is om vanuit de kelder, waar we nu nog tegen de underlayment platen aankijken, vloerverwarming aan te brengen.

Heeft iemand dit ooit gedaan of ooit hoorde of dit kan?
 

Bernhard

  • #2
Dat deden de Romeinen al.
Isolatie boven de slangen heeft tot gevolg dat met een hogere watertemperatuur gestookt moet worden. Hoeveel hoger de watertemp moet worden is afhankelijk van de isolatiewaarde ( dikte van het hout ). De slangen moeten aan de onderkant wel afdoende geïsoleerd worden. Geen isolatie aan de onderzijde geeft ook een hoge watertemperatuur.
Mvgr Bernhard
 

Pigion

  • #3
Vloerverwarming onder een parket-vloer heeft zijn beperkingen:
- Temperatuur van de vloer mag niet te hoog worden. Watertemperatuur liever niet boven 30 C
- Beperkte warmte-overdracht.
- Lang niet alle parket is geschikt voor vloerverwarming.

Om nog enige out-put te krijgen moet de verwarmingslang in een aluminium geleiding plaat worden aangebracht. Deze plaat verdeelt de warmte. Deze platen zijn in de handel verkrijgbaar.