Vloerverwarming 2008 doorvoer controleren?

Situatie

In mijn nieuwe woning (2008) is op elke etage vloerverwarming. Elke etage heeft een verdeler zoals onderstaand. De ketel is een 1 jaar oude ATAG i28ECZ. De CV watertemperatuur is op de CV ingesteld op 40 graden. Er is 1 circuit met alleen de pomp van de CV. De CV heeft een bypass met een regelknop op druk. De warmtevraag komt van aan/uit thermostaten in ieder vertrek die via de verdelers zijn aangesloten (niet op de foto is de 24VAC trafo met printplaat) en vervolgens allemaal samenkomen bij de CV (letterlijk draden in elkaar gedraaid...).

2026-10-18 10.10.48.jpg

Complicatie

Voor het eerst heb ik de CV aangezet. Met alleen warmtevraag vanuit de woonkamer. Warmtevraag staat continu aan: ik heb 'm op 30 gezet om eens te zien wat er gebeurt.
De CV sprong vrij snel aan. Vooral de bypass werd warm. Vervolgens zie ik het volgende.
  • De CV lijkt te pendelen. Temperatuur gaat snel omhoog (bypass), dus hij stookt een paar minuutjes en stopt dan, maar laat de pomp wel lopen.
  • Als ik de bypass iets dichtdraai (staat nu op 0,2 bar), naar bijv. 0,3 bar, dan krijg ik vrij snel de foutmelding "onvoldoende debiet cv".
  • Op de verdeler worden alleen de middelste twee groepen warm. En alsnog maar iets van 25 graden aan de warme kant (met thermo-pistool gericht op kunststof slangen).
  • Alle vier de regelventielen staan continu op 24VAC spanning.
Vragen
  • Hoe kan ik de regelventielen bovenop controleren?
  • Hoe kan ik de boel inregelen zodat de CV continu de vloer verwarmt in plaats van alleen zichzelf via de bypass?
 
Bij te weinig flow gaat het systeem idd pendelen. De bypass moet ervoor zorgen dat je minimale flow houdt. Door deze verder dicht te draaien maak je het alleen maar erger.

Het systeem kan na bijna 20 jaar vervuild zijn waardoor je geen flow meer hebt. Veld voor veld doorspoelen is dan de oplossing.

Pas daarna waterzijdig in (laten) regelen.
 
Dank, dit bevestigt mijn vermoeden. Is er een simpele manier om de kleppen bovenop handmatig helemaal open te draaien? Want het zijn ofwel die kleppen, ofwel vervuiling in de groepen... of beide...
Het zijn 24V 3W thermische stelmotoren, artikel 348009 van Espace.
 
haal de zwarte kappen is van de flowmeters op de verdeler af en kijk of alle groepen flow hebben, ik ga ervan uit dat de meeste groepen van deze verdeler in de waankamer liggen en er dus meerdere motoren open zullen lopen bij warmtevraag. (ze staan op de foto allemaal open)
Als er meters op 0 blijven staan en dus geen flow heeft kan het binnenwerk vastzitten, dit is te controleren door de motor te verwijderen door het los draaien van de metalen ring onder de motor, het pinnetje wat hieronder zit moet gangbaar zijn en vanzelf omhoog komen.
 
Dank! Van de vier ventielen is alleen eentje gangbaar. Er is ook erg weinig flow. Ook losgekoppeld lijken die stelmotoren weinig te doen. Hoe snel horen die te reageren? Na 10 minuten aan (24VAC) zijn ze nog niet bewogen.
 

dan zorgen dat de andere 3 ventielen ook weer gangbaar worden, vaak helt voorzichtig tikken op het pinnetje al voldoende om deze te laten loskomen
 
Ah, hier ben ik alweer een stuk mee geholpen, dank zo ver.
  • 3 van de 4 stelmotoren beneden doen niets.
  • De pinnetjes heb ik weer gangbaar weten te maken.
  • De verdeler op de 2e etage werkt wel goed, daar heb ik de motoren losgemaakt en snap ik nu hoe het werkt (stroomloos gesloten, dus bij aanschakelen laten ze de pin in het ventiel omhoog komen).
Beneden laat ik de motoren even los, dan zou alles open moeten staan, dus ik ga even stoken en zien wat er gebeurt met de flow en cv gedrag.
 
Update. De ketel stookt nu bijna een uur continu zonder pendelen. Hij is keurig teruggemoduleerd en levert vrij constant 38 graden aan het verdeelblok beneden. De bypass heb ik dichtgedraaid waarmee de flow flink toenam beneden. Ik snap ook niet helemaal waarom ik op de begane grond stelmotoren heb, want de CV gaat niet aan als ik alleen boven warmte vraag zonder ook op begane grond warmte te vragen. Dan kunnen ze dus net zo goed gewoon permanent openstaan is mijn logica...
Na 1 uur 15 minuten is ongeveer 1200 liter gas verstookt. Dat ziet er al een stuk normaler uit.
 
Je zou eigenlijk een zone regeling moeten nemen, dat werkt veel beter en is ook zuiniger in het gebruik.
 
Het aloude bekende probleem wat we zo vaak tegenkomen.
Na regeling en geen aansturing naar de ketel is geen na regeling maar een schijnregeling die u niks brengt.
Op iedere verdieping dienen stelmotoren te zitten en de na regeling waar deze stelmotoren op aangesloten zijn moeten allebei een vraag naar de ketel kunnen uitsturen.

Om de simpele regen dat je zowel boven als beneden de temp separaat van elkaar wilt regelen.
Wat voor naregling hangt er aan en plaats eens een foto hiervan van beide verdiepingen.
 
OK ik had het verkeerd. Alle thermostaten kunnen warmte aanvragen. Op elke etage komen er 1 of meerdere thermostaten aan op een printplaat (met trafo) bij de verdeler. De printplaat schakelt de stelmotor(en) aan en vraagt warmte aan de cv.
Op zich een prima systeem lijkt me. Maar ik heb dus wel 2 nieuwe stelmotoren nodig, want ze openen nauwelijks.

IMG_1275.jpeg

IMG_1149.jpeg
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan