Situatie
In mijn nieuwe woning (2008) is op elke etage vloerverwarming. Elke etage heeft een verdeler zoals onderstaand. De ketel is een 1 jaar oude ATAG i28ECZ. De CV watertemperatuur is op de CV ingesteld op 40 graden. Er is 1 circuit met alleen de pomp van de CV. De CV heeft een bypass met een regelknop op druk. De warmtevraag komt van aan/uit thermostaten in ieder vertrek die via de verdelers zijn aangesloten (niet op de foto is de 24VAC trafo met printplaat) en vervolgens allemaal samenkomen bij de CV (letterlijk draden in elkaar gedraaid...).
Complicatie
Voor het eerst heb ik de CV aangezet. Met alleen warmtevraag vanuit de woonkamer. Warmtevraag staat continu aan: ik heb 'm op 30 gezet om eens te zien wat er gebeurt.
De CV sprong vrij snel aan. Vooral de bypass werd warm. Vervolgens zie ik het volgende.
In mijn nieuwe woning (2008) is op elke etage vloerverwarming. Elke etage heeft een verdeler zoals onderstaand. De ketel is een 1 jaar oude ATAG i28ECZ. De CV watertemperatuur is op de CV ingesteld op 40 graden. Er is 1 circuit met alleen de pomp van de CV. De CV heeft een bypass met een regelknop op druk. De warmtevraag komt van aan/uit thermostaten in ieder vertrek die via de verdelers zijn aangesloten (niet op de foto is de 24VAC trafo met printplaat) en vervolgens allemaal samenkomen bij de CV (letterlijk draden in elkaar gedraaid...).
Complicatie
Voor het eerst heb ik de CV aangezet. Met alleen warmtevraag vanuit de woonkamer. Warmtevraag staat continu aan: ik heb 'm op 30 gezet om eens te zien wat er gebeurt.
De CV sprong vrij snel aan. Vooral de bypass werd warm. Vervolgens zie ik het volgende.
- De CV lijkt te pendelen. Temperatuur gaat snel omhoog (bypass), dus hij stookt een paar minuutjes en stopt dan, maar laat de pomp wel lopen.
- Als ik de bypass iets dichtdraai (staat nu op 0,2 bar), naar bijv. 0,3 bar, dan krijg ik vrij snel de foutmelding "onvoldoende debiet cv".
- Op de verdeler worden alleen de middelste twee groepen warm. En alsnog maar iets van 25 graden aan de warme kant (met thermo-pistool gericht op kunststof slangen).
- Alle vier de regelventielen staan continu op 24VAC spanning.
- Hoe kan ik de regelventielen bovenop controleren?
- Hoe kan ik de boel inregelen zodat de CV continu de vloer verwarmt in plaats van alleen zichzelf via de bypass?