Ik wil een deel van onze zolder gaan gebruiken voor berging van niet al te zware spullen. Momenteel is er geen vloer en hangt het plafond van de ruimte eronder (badkamer) aan balken van ca 50x70 mm op ca 60cm hoh, overspanning 2,30m.
Volgens onze aannemer zijn die balken van 50x70 voldoende om daarop een vloertje te maken. Ik heb er wat planken opgelegd en zak er inderdaad niet door als ik er op sta. Maar ik vind het wat magertjes.
Met de balkenschuif kom ik echter op een 48x145 (C18) (keuze voor laagst mogelijke balk). Dat lijkt me wat overdreven, maar misschien beter safe dan sorry.
De nieuwe balken zouden dan een kwartslag gedraaid liggen, overspanning ca 200cm. Aan één kant kan ik de nieuwe balken opleggen op een halfsteens-muur. Aan de andere kant kan dat niet. Daar staat een steens-muur die doorloopt tot aan het dak.
Mijn vraag gaat over hoe ik het het beste aan die kant kan doen. Ik dacht zelf aan een raveel-balk tegen de muur en dan de staartbalken daartegenaan bevestigen met raveeldragers. (hopelijk gebruik ik de juiste terminologie).
Echter tegen die muur zit al een balk van 50x70mm. Het zou me nogal wat werk besparen als ik die niet hoef te verwijderen. Ik zie dan in theorie twee/drie mogelijkheden:
1) In de 48x145 balken op het uiteinde een uitsparing maken van 50x70mm (dat is dan bijna de halve hoogte) en dan opleggen op die 50x70 balk tegen de muur. Vervolgens met hoekijzers/(keil)bouten aan de muur vastzetten.
2) Boven de 50x70 balken een tweede balk maken, te bevestigen aan de muur met (keil)bouten. Daar vervolgens de staartbalken tegenaan met raveeldragers.
3) Variant op de vorige: alleen ter plekke van de staartbalken boven de 50x70 balken een stuk balk. En vervolgens daarop raveeldragers. In dat geval fungeert dat stukje extra balk alleen als afstandshouder. De raveeldrager zou dan aan de achterliggende muur moeten worden vastgemaakt.
De vraag is natuurlijk of de door mij geschetste oplossingen mogelijk en verantwoord zijn.
Alvast dank voor uw advies!
Peter
Volgens onze aannemer zijn die balken van 50x70 voldoende om daarop een vloertje te maken. Ik heb er wat planken opgelegd en zak er inderdaad niet door als ik er op sta. Maar ik vind het wat magertjes.
Met de balkenschuif kom ik echter op een 48x145 (C18) (keuze voor laagst mogelijke balk). Dat lijkt me wat overdreven, maar misschien beter safe dan sorry.
De nieuwe balken zouden dan een kwartslag gedraaid liggen, overspanning ca 200cm. Aan één kant kan ik de nieuwe balken opleggen op een halfsteens-muur. Aan de andere kant kan dat niet. Daar staat een steens-muur die doorloopt tot aan het dak.
Mijn vraag gaat over hoe ik het het beste aan die kant kan doen. Ik dacht zelf aan een raveel-balk tegen de muur en dan de staartbalken daartegenaan bevestigen met raveeldragers. (hopelijk gebruik ik de juiste terminologie).
Echter tegen die muur zit al een balk van 50x70mm. Het zou me nogal wat werk besparen als ik die niet hoef te verwijderen. Ik zie dan in theorie twee/drie mogelijkheden:
1) In de 48x145 balken op het uiteinde een uitsparing maken van 50x70mm (dat is dan bijna de halve hoogte) en dan opleggen op die 50x70 balk tegen de muur. Vervolgens met hoekijzers/(keil)bouten aan de muur vastzetten.
2) Boven de 50x70 balken een tweede balk maken, te bevestigen aan de muur met (keil)bouten. Daar vervolgens de staartbalken tegenaan met raveeldragers.
3) Variant op de vorige: alleen ter plekke van de staartbalken boven de 50x70 balken een stuk balk. En vervolgens daarop raveeldragers. In dat geval fungeert dat stukje extra balk alleen als afstandshouder. De raveeldrager zou dan aan de achterliggende muur moeten worden vastgemaakt.
De vraag is natuurlijk of de door mij geschetste oplossingen mogelijk en verantwoord zijn.
Alvast dank voor uw advies!
Peter