Vlamstoring Agpo Ferroli Domina F124E combiketel

William1900

  • #1
Beste klussers,

Voor een gezin met weinig geld heb ik aangeboden om voor hun een cv installatie aan te leggen. Radiatoren, leidingen etc etc etc. Alles is klaar.

Maar nu heb ik op Marktplaats een cv ketel gekocht die ik werkend gezien heb en zelf eraf heb gehaald.

Heb de ketel schoongemaakt en deze opgehangen en aangesloten. De thermostaat hoger gezet, branders gaan branden en na 5 minuten gaat de ketel uit en geeft hij vlamstoring aan. Proces 35 tot 50 keer herhaald maar iedere keer na een paar minuten springt hij over op vlamstoring.

Ik ben vrij handig en weet best veel op het gebied van klussen maar hier kom ik niet aan uit.

Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er aan de hand is en misschien een goedkope oplossing heeft.

Bij voorbaat dank voor de eventuele reacties.

Groet,

William
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Begin bij het begin, gasvoordruk controleren en blijven meten, of deze wel voldoende is/blijft [+/-20mb].

en controleer de ionisatiepen of deze niet verbogen is om welke reden dan ook, het lijkt erop namenlijk omdat na verloop van tijd de ketel op een lager vermogen gaat branden en dan onvoldoende ionisatie meet.

succes :)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #3
Het is inderdaad de ion pen, deze maakt namelijk sluiting op het branderbed maar alleen als hij goed heet wordt.
Vervang deze maar en het probleem is opgelost.
 

William1900

  • #4
Beste Obelix en Ketelchrisje,

Dank voor de reactie. Ik ga van het weekend de gasdruk controlleren en de ion pen vervangen.

Laten we hopen dat het dan werkt.

Alvast bedankt.

Groet,

William
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Dan heb je wel een gadruk meter nodig.
Vergeet absoluut niet de meetnippel dicht te draaien.
Verstel niks als je niet weet wat je doet.

Vervang die ionisatie pen en in mijn ogen is het dan opgelost.
 