Beste klussers in dit topic heb helaas geen oplossing kunnen vinden.
Ik heb een AWB thermoelegance hr35t (voorloper van de thermoelegance 6) waarbij continue het verwarmingssymbool aan is en de ketel de cv pomp aan zet. Het symbool gaat alleen uit als er tapwater vraag is.
Ik heb het volgende gedaan:
-Thermostaat los gekoppeld: geen verschil (geen buitenvoeler aanwezig)
-Driewegklep losgehaald en schoon gemaakt. (servo lijkt goed te functioneren, zie hem uitschuiven bij wisseling tapwater en cv.
Als de cv klaar is met het tapwater verwarmen dan gaat de Driewegklep dicht en springt de cv in storing dat de aanvoertemperatuur > 95 graden. Deze foutmelding verdwijnt weer zodra de warmte is afgevoerd via de cv leiding. De radiatoren blijven dan ook warm in huis
Is er iemand die dit vaker heeft gezien en hier een mogelijke oplossing voor heeft?
Alvast bedankt!