Verwarming word heet na gebruik douche

Status
Niet open voor verdere reacties.
Verwarming wordt heet, na gebruik douche

Het gaat hier om een Gaswandkombiketel van het merk Wolf GG-1 EK.
De ketel is nieuw geplaatst in Sept-1997.

Enkele maanden geleden is het expantievat vervangen, en nu komen we er achter, en dat is misschien al enkele maanden zo, dat als er iemand heeft gedouched, de verwarming in de woonkamer en in de badkamer heet is!

Ik heb op de ketel het knopje omgezet, zodat er alleen warmwater gebruikt kan worden, dus de verwarming is dan uit. Maar dan nóg wordt de verwarming warm, zoals hier boven beschreven!

Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Kan het zijn dat er iets is mis gegaan bij het vervangen van het expantie vat? Of is het gewoon een defect?
 
Dit klinkt als een probleem van een inwendig lekkende driewegklep, hierdoor lekt er warmte weg het cv systeem in.
 
Dankjewel voor de info!

Maar zou dit kunnen komen door het plaatsen van een nieuw expansie vat, en het schoonmaken van de ketel? Zou daar iets verkeerd gegaan kunnen zijn?

Want dit euvel is na die tijd begonnen! En zou dit een erg dure reparatie kunnen zijn? :cry:
 
Het is bij bij een storing nooit te zeggen, of die ja of nee het gevolg is van voorgaande werkzaamheden. Daarom kunnen we via dit forum daar geen uitspraken over doen.

Dat geldt ook voor de prijsschatting van het vervangen van de driewegklep:
Informeer even bij de installateur, dan weet je wat hij rekent daarvoor.

Hier zou hoogstens de (richt)prijs van het losse onderdeel genoemd kunnen worden, voorzover na te gaan voor deze (op dit forum) vrij weinig voorkomende ketel.
De andere kosten, zoals voorrij- en urenkosten, hangen af van bedrijf, afstand en eventueel servicecontract.
 
Het kan zijn dat de installateur de driewegklep op de tussenstand heeft gezet om het water af te tappen voor het vervangen van het expansievat.

Hierdoor stroomt er altijd warm water door de radiatoren bij het opwarmen van het warm water. Ik heb nog nooit van een Wolf ketel gehoord, maar kijk even de driewegklep na.

Misschien kun je de installateur onder garantie de klep laten controleren, al is het wel erg laat.
 