Verw.buizen heet,radiatoren koud!

Stellina

  • #1
Wij hebben een hr ketel van intergas,nu zijn de radiatoren koud terwijl de ketel wel steeds aanslaat en de verw.buizen vanaf de ketel zijn bloedheet?
We hebben gelukkig wel warm water via de zonneboiler maar is nu wel erg fris hier! Wie heeft enig idee?
Groet Stella
 

Fiesiekus

  • #2
Tot hoe ver worden de buizen heet? Staan de kranen & voetventielen open? Lucht in systeem?
 

Stellina

  • #3
Heb alles ontlucht en weet niet wat een voetventiel is.kranen staan open ende buizen worden heet vanaf de ketel ik denk 1 meter meer niet.Lijkt tot bij dat kastje met een metalen schuifje
om de een of andere reden komt het niet bij de radiatoren.
 

Henkie_j

  • #4
Volgens mij brand de ketel op warm water
staat er nergens een warm water kraan te lekken ,zo niet dan ben ik bang dat de 3 weg klep stuk is
jan
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #5
Als het een oudere 3-wegklep is (metalen schuifje) , dan kijk je op de
zijkant van deze klep,de kant van het schuifje-dit schuifje verschuiven en vast zetten in de parkeer stand - dan staat de klep op half/half

de parkeerstand zorgt ervoor dat deze nietweer terug loopt, als dit de oplossing is,dan deze laten vervangen - geheel of alleen de motor succes
 

Stellina

  • #6
Nou Bundy je had helemaal gelijk!
Dat was de boosdoener.Ketel is pas 2 jaar oud maar de 3 wegklep was nog van de vorige ketel.
Heb het laten vervangen inmiddels,weet alleen de prijs nog niet :shock:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu