Vervangen van de geiser

Berry

  • #1
Hi,

Ik wil graag mijn huidige geiser (Fasto 1200, van +/- 15 jaar oud) vervangen voor een Vaillant MAG 11-0/0 XZ.

Heeft er iemand ervaring met deze modellen?

Alvast bedankt.

Berry
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Berry,

Allereerst een vraag, is de bestaande Fasto 1200 geiser aangesloten op een afvoerkanaal? En zo ja wat is de maat (diameter) en de afgelegde weg naar buiten (horizontaal en verticaal in meters)?
Het nieuwe toestel wat u noemt heeft een twee maal zo groot vermogen.

De eerste heet keukengeiser, de nieuwe is een douche/badgeiser.
Deze twee toestellen zijn van een verschillende categorie.
Er is niet zomaar te zeggen dat deze omgeruild kunnen worden.

Ervaring met beide toestellen zijn goed, maar niet te vergelijken.
Een vergelijkbaar toestel is de Mag 9/2 XZ dat is ook een keukengeiser.
Deze is wel afvoer gebonden vandaar mijn vraag, is er een afvoerpijp aanwezig en zo ja van welke maat en is dat dan de zelfde maat als wat nodig is voor de nieuwe aansluiting.

U ziet, niet zo maar te zeggen c.q. om te ruilen, een overweging is van het zelfde merk een toestel ter vervanging te kopen.

LET OP met het nieuw te plaatsen toestel dient u wel aan de nieuwere voorschriften van nu te voldoen, de oude geiser viel nog onder een ander voorschrift.

Dit is altijd te overleggen met uw installateur en voorkomt teleurstelling en onnodige en soms niet meer oplosbare kosten

Vr Gr en sucses ermee
 

Berry

  • #3
Bedankt voor je antwoord :!:

Ik zal eventjes sommeren wat de mogelijkheden zijn;

De huidige Fasto 1200 is niet aangesloten op een afvoersysteem. Ik heb daarintegen wel een mogelijkheid daar er in de gevel een gat naar buiten zit waar nu een ventilator op zit.

De afgelegde weg is 1 meter omhoog en 1.5 meter naar links naar het gat in de gevel.

Een andere oplossing kan zijn om de nieuwe geyser op zolder te hangen en het dak te gebruiken voor de afvoer. Dit is heeft niet mijn voorkeur, daar ik dan meer moet veranderen mbt de installatie.

Kan ik ergens die voorschriften downloaden en op mijn gemak bestuderen :?:

Bedankt,

Berry
 

Berry

  • #5
Die Turbo MAG 11-2/0 is niet dezelfde als degene welke ik bedoel. Ik had al gekeken op de site maar kon niet het MAG 11-0/0 OZ vinden.

Welke ik bedoel is de link (offline) MAG 11-0/0 OZ

Open met waakvlam
CW: 2
nominaal vermogen 19,2 Kw
nominaal vermogen 275 kcal/min
liter/min bij 35 graden: 11 liter/min
liter/min bij 60 graden: 5.5 liter/min
HXBXD: 68cm X 35cm X 27,2cm

Ik kan trouwens de gas aansluiting verleggen/vervangen en ook de water aansluiting voor de douche verplaatsen.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
De fabrikant heeft ook een afgesloten deel van de site, uitsluitend bereikbaar voor installateurs. Daar hebben ze denk ik hun redenen voor. Misschien staat daar meer, maar daar kan ikzelf dus ook niet lijken.

Uit andere topics blijkt overigens dat de afvoer niet in een bocht mag lopen. Of dat bij deze ook zo is kan ik niet beoordelen.

Ik raad je aan contact op te nemen met een installateur en samen met hem een plan op te zetten hoe een en ander op de juiste manier te doen en wie welk deel uitvoert. Hij kan ter plekke beoordelen wat er wel en niet kan, dat is voor een dergelijke toepassing toch erg moeilijk in te schatten via de PC.

Een geiser installeren is geen hobbyistenwerk... daarvoor zijn de risico's te groot.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Berry,

Het toestel wat u bedoelt heeft een belasting van 23 Kw en is dus vele malen groter dan de 1200 Fasto. Vandaar heeft die een afvoerpijp.

Een afvoer door de gevel kan al helemaal niet met een open toestel.
Als ik lees wat er mogelijk is, 1 meter omhoog en dan 1 1/2 meter horizontaal dat mag ook al niet met een open toestel.
Je zou dan kunnen kiezen voor de Turbo Mag met geveldoorvoer.

Ik kan vanaf hier niet zien of dat wel op die plaats is toegestaan omdat daar ook weer voorschriften voor zijn in verband met hinder voor de buren en het milieu, deze niet op internet staan zoals Kees al mededeelde, maar wel voor een gedeelte in het installatie voorschrift zijn opgesomd.

De voorschriften hier allemaal opsommen is bijna ondoenlijk, en kopieeren van de NEN normen is helaas niet toegestaan.

Advies:
Overleg met een erkend installateur over welk toestel en op welke plaats zodat na plaatsing een en ander goed en veilig kan werken.
Dat is ook in de voorschriften van de installatie een vereiste.

Vg Gr en veel sucses ermee.
 